楓未眠
發帖時間:2015-07-20 16:04:25 樓主

比如一個工程,外架搭設高度30m,地基土為素填土,夯實后要在上面打一層砼,如何根據受力情況來計算混凝土標號及厚度呢。還有如果架體落在地下室頂板上,如何計算地下室頂板能不能承受荷載

吃肉
回帖時間:2015-07-21 09:59:18 1樓

首先,你可以用我們的品茗安全軟件計算出立桿在組合風荷載和不組合風荷載時的立桿軸壓力,因你所用的混凝土都是做過試塊的,你可以跟你你做試塊得出來的值,試件抗壓強度MPa=試件破壞荷載(N)/ 試件承壓面積(mm??)。計算應精確至0.1MPa。N/S=P,只要小于試件的抗壓強度都是符合的。當然我們的軟件也是可以計算的,一樓正解。
豆豆185
回帖時間:2015-07-20 17:46:23 2樓

主要是你那個地基的承載力是多少

這個不好算

豆豆185
回帖時間:2015-07-20 17:23:55 3樓

地基土為素填土,夯實后要在上面打一層砼,如果無大的沉降就用c15砼150mm厚就行了。還有如果架體落在地下室頂板上,品茗安全軟件里有個叫模板支架對混土樓蓋影響分析計算,可以解決你的問題。
  • 楓未眠2015-07-20 17:41:28回復

    150mm太厚了哦,才搭設30m高,想有個計算公式能算出最優厚度,150mm一圈要兩萬塊呢 150mm太厚了哦,才搭設30m高,想有個計算公式能算出最優厚度,150mm一圈要兩萬塊呢

8888
回帖時間:2015-07-20 16:24:55 4樓

軟件都可以計算出來,地下室部位需要驗算頂板支撐體系,軟件可以輸入相關數據驗算哦。

其他類似問題

比如一個工程,外架搭設高度30m,地基土為素填土,夯實后要在上面打一層砼,如何根據受力情況來計算混凝土標號及厚度呢。還有如果架體落在地下室頂板上,如何計算地下室頂板能不能承受荷載...閱讀全文

楓未眠 2015-07-20 12668 4

落地式腳手架高度18米,怎樣設置軟件...閱讀全文

豆豆673 2022-05-18 679 1

落地式腳手架搭設搭設1.8米為每步距,中間0.9米要搭設安全防護欄桿,就是水平攔腰桿...閱讀全文

2016-02-21 2404 2

1、落地式腳手架搭設于回填土硬化后的砼墊層上,如何選擇地基類型及承載力特征值?2、落地式腳手架搭設于地下室底板上時如何選擇地基類型及承載力特征值?3、在計算腳手架對樓板影響時,每根立桿傳遞荷載選項,對應于落地式腳手架計算中的哪項取值?...閱讀全文

xak 2013-09-09 3497 1

搭設高度25.2米,步距1.8米,立桿縱距1.5米,橫距1.05米;連墻桿二步二跨,雙扣件連接;鋼管直徑48mm,壁厚2.7mm;結構腳手架2層同時施工,計算通不過,但現場都是這么做的,如何調整?...閱讀全文