1、落地式腳手架搭設于回填土硬化后的砼墊層上,如何選擇地基類型及承載力特征值?
2、落地式腳手架搭設于地下室底板上時如何選擇地基類型及承載力特征值?
3、在計算腳手架對樓板影響時,每根立桿傳遞荷載選項,對應于落地式腳手架計算中的哪項取值?

海豚
回帖時間:2013-09-09 16:45:50 1樓

您好:
1、如果落地式腳手架搭設于回填土硬化后的砼墊層上,按部分地方的規定是可以不再驗算地基承載力的。但如果您所在的地方要求計算的話可以選擇巖石情況。
2、當落地架搭設在地下室頂板上的話,軟件里有專門的模塊計算該種情況。(腳手架對樓蓋的影響)該模塊。
3、在計算書的立桿穩定性驗算中取立桿的軸心壓力。
  • xak2013-09-11 08:02:41回復

    當落地架搭設在地下室頂板上的話,采用(腳手架對樓蓋的影響)計算模塊。,地基類型及承載力特征值如何選擇?謝了

  • 海豚2013-09-11 08:59:30回復

    您好:您可以選擇腳手架放置位置為混凝土樓板上