博樂
回帖時間:2015-07-15 08:45:08 1樓

這個要看上面的立桿是做什么用途,如支模,則根據相應的支模計算書中:立桿穩定性驗算內容中的立桿承受荷載進行取值。(軟件計算出來的都是設計值,輸入標準值的時候需要注意一下。)
  • 如日中天2015-07-15 09:32:51回復

    我上面是8米多高的支模架,這個值到軟件哪里去,能否提示下,謝謝 我上面是8米多高的支模架,這個值到軟件哪里去,能否提示下,謝謝

  • 博樂2015-07-15 13:48:45回復

    支模架,用軟件里面的模板工程先算支架穩定性,模板計算書里面有立桿傳遞荷載值的計算的。 支模架,用軟件里面的模板工程先算支架穩定性,模板計算書里面有立桿傳遞荷載值的計算的。

  • 小胖墩2017-04-27 14:06:55回復

    你好,支模計算的話 標準值怎么計算得到?直接把設計標準值計算式中的分項系數去掉嗎? 你好,支模計算的話 標準值怎么計算得到?直接把設計標準值計算式中的分項系數去掉嗎?

其他類似問題

關于腳手架擱置主梁驗算中,各排立桿傳至梁上荷載標準值與各排立桿傳至梁上荷載設計值的荷載參數怎么取...閱讀全文

如日中天 2015-07-14 5104 1

腳手架擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載標準值與各排立桿傳至梁上荷載設計值 怎么確定?...閱讀全文

殺馬特 2014-05-21 5792 3

發現是參照型鋼懸挑來做的,怎么按條件輸入計算都是不符合要求,請問有擱置主梁驗算說明書不?...閱讀全文

縷縷小肚子 2011-09-29 5432 1

請問懸挑腳手架中的擱置主梁驗算模塊中,下撐式結構體系中的下撐桿與主梁連接計算中是焊接還是鉸接?如果是焊接,焊縫計算如何?包括下支撐的下方點與結構連接是焊接還是鉸接?另外如果是鉸接軸力圖如何表示?如果是焊接,焊縫如何計算? 以上問題,專家論證時都提出來了。請品茗公司能否在后期長級中解決!...閱讀全文

shiyoujun 2020-08-08 1006 1

請問腳手架工程里的“擱置主梁驗算”的荷載參數表中的“各排立桿傳至梁上荷載標準值”和“各排立桿傳至梁上荷載設計值”分別對應腳手架計算里的什么內容?...閱讀全文