關于擱置主梁驗算中的參數取值問題
6068
1
請問腳手架工程里的“擱置主梁驗算”的荷載參數表中的“各排立桿傳至梁上荷載標準值”和“各排立桿傳至梁上荷載設計值”分別對應腳手架計算里的什么內容?
標準值用于主梁撓度驗算,設計值用于主梁強度驗算。
設計值可取自于腳手架計算書中的立桿穩定性驗算時的N值,標準值可按設計值/1.2帶入。
其他類似問題
請問腳手架工程里的“擱置主梁驗算”的荷載參數表中的“各排立桿傳至梁上荷載標準值”和“各排立桿傳至梁上荷載設計值”分別對應腳手架計算里的什么內容?...閱讀全文
一陣風 2014-12-06 6068 1
...閱讀全文
豆豆168 2022-09-30 819 1
各位老師,請問擱置主梁計算中荷載如何取值?要手動計算每一根立桿的壓力么?...閱讀全文
豆豆48 2023-06-19 828 2
16工字鋼一端放梁上,梁200*650,一端放板上,現在計算錨固螺栓20通不過怎么處理,梁上只能設置一道錨固,工字鋼錨固長度不夠。請問大神們,你們是怎么計算通過的...閱讀全文
榮錦 2018-07-26 2318 2
井道操作平臺計算書中有FG和FQ兩個荷載標準值、想問下擱置主梁驗算中各排立桿傳至梁上荷載設計值是?...閱讀全文
豆豆610 2023-01-11 876 1