lan
發帖時間:2015-06-28 10:48:20 樓主

轉換層高大模板計算時,怎樣計算下層結構受力是否滿足要求

小熊
回帖時間:2015-07-01 16:29:18 1樓

立柱基礎項目中,選擇支撐在混凝土樓板上,就可以簡化計算樓板承載力,如果要詳細計算,用樓上的方法。
Parallel、
回帖時間:2015-06-29 12:37:06 2樓

對于模板支撐下部結構承載力驗算可采用軟件<模板工程>中的<模板支架對樓蓋影響>模塊計算。

其他類似問題

轉換層高大模板計算時,怎樣計算下層結構受力是否滿足要求...閱讀全文

lan 2015-06-28 2795 2

云安全計算軟件有鋁模模塊,是否可以計算高大鋁模支撐呢,怎樣輸入水平拉桿的間距?...閱讀全文

一根煙 2024-04-05 194 0

工況1:地下室板不屬于高大支模,個別梁屬于高大支模,軟件計算中,都是把支模架水平桿貫通,但是實際施工中,我們只想把梁的支模步距調整到1200,板的步距還是為1500,但是這種在計算書中沒辦法體現的吧?工況2:地下室板個別板屬于高大支模,軟件計算中,都是把支模架水平桿貫通,但是實際施工中,我們只想把個別板支模步距調整到1200,其他板的步距還是為1500,但是這種在計算書中也沒辦法體現的吧?我要怎么出計算書,才能符合我現場的實際工況呢?...閱讀全文

SCV 2020-05-03 848 1

品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?問題補充:根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊在軟件里面分段后,F(xiàn)變小了,這個在新的安全軟件V9.5沒有體現柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的...閱讀全文

小逸 2011-10-23 2699 2

品茗施工安全計劃軟件計算軟件中、柱模板分段后新澆混凝土側壓力怎么變大了呢?模板分段為2后,側壓力竟然是模板分段位1的兩倍,怎么回事?問題補充:根據 F=0.22rβ1β2V1/2這個公式,分段和不分段沒有什么區別啊在軟件里面分段后,F(xiàn)變小了,這個在新的安全軟件V9.5沒有體現柱箍受力時如何計算的,和以前的軟件計算不同了,但現在不知道公式怎么出來的問題補充:在品茗V9.5中柱模板柱箍計算(設置對拉螺桿)和原來的受力不同,我用木模板加固,木枋作為小梁,鋼管作為主梁,主梁的受力中,木枋的間距比以前的版本取的大,同時小梁對主梁的力部知道怎么來的,我算了兩天,竟然發現小梁對主梁的力是原來的1÷0.95,這個就更看不懂了...閱讀全文

小逸 2011-10-23 4291 1