一、根據相關規范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及鋼筋混凝土管渠、石渠、磚渠及管道,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、設計要求的其它排水管道,必須要用閉水試驗法作為嚴密性試驗。
二、 參照的標準《給排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程施工技術規程》(CJJ143-2010)
三、 數據計算要求
1、試驗水頭:
1)、當試驗段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭應以試驗段上游管頂內壁加2m;
2)、當試驗段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭應以試驗段上游設計水頭加2m;
3)、當計算出的試驗水頭小于10m,但已超過上游檢查井井口時,試驗水頭應以上游檢查井井口高度為準。
2、允許滲水量 根據管道內徑、管材種類根據下表來自動選擇滲水量,以(m3/24h.km)為單位
判定的條件
管材種類 | 管道內徑Di | 允許滲水量 |
鋼筋混凝土管道、灌渠 (包含混凝土管道(灌渠)、鋼筋混凝土預應力管道(灌渠) | 200 | 17.60 |
300 | 21.62 |
400 | 25.00 |
500 | 27.95 |
600 | 30.60 |
700 | 33.00 |
800 | 35.35 |
900 | 37.50 |
1000 | 39.52 |
1100 | 41.45 |
1200 | 43.30 |
1300 | 45.00 |
1400 | 46.70 |
1500 | 48.40 |
1600 | 50.00 |
1700 | 51.50 |
1800 | 53.00 |
1900 | 54.48 |
2000 | 55.90 |
>2000 | 1.25* Di |
塑料管 | Di | 0.0046Di |
塑料管包含的種類:1、硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2、硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管 3、硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管 4、聚乙烯(PE)管 5、聚乙烯(PE)雙壁波紋管 6、聚乙烯(PE)纏繞結構壁管7、鋼帶增強聚乙烯(PE)螺旋波紋管 8、塑鋼復合纏繞排水管9、雙平壁塑鋼纏繞管10、聚乙烯PE塑鋼纏繞管
3、恒壓時間 的計算公式為 觀測結束時間T2—觀測起始時間T1,以分鐘為單位
4、實測滲水量q的計算公式為 恒壓時間內補入的水量W/恒壓時間T*試驗段長度L以(L/min.m)為單位
5、折合平均實測滲水量的計算公式為 平均實測滲水量/60*24*1000 以(m3/24h.km)為單位