發帖時間:2016-04-03 14:41:17 樓主

廚房、衛生間的排水管道灌水試驗記錄是 支管做前進行試驗 還是支管完成后做試驗的 

597060921
回帖時間:2016-04-03 20:23:03 1樓

不用做灌水試驗記錄的,GB50242-2002規范第5.2.1規定:隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗。
只針對隱蔽或埋地的管道有規定,針對室內立管并無要求做灌水試驗,無強制室內排水立管無需做灌水試驗,只需做一個通球試驗即可。

云中飛鶴
回帖時間:2016-04-03 15:18:18 2樓

廚房、衛生間的排水管道灌水試驗記錄是 支管完成后做試驗的
  • 云中飛鶴2016-04-03 15:19:26回復

    他檢查的就是包括支管在內的接頭是否有滲漏現象 他檢查的就是包括支管在內的接頭是否有滲漏現象

  • 九華彡草根2016-04-03 15:41:37回復

    老師,這個試驗是如何做 怎么封堵的 ,對于高層建筑的衛生廢水管道來說 老師,這個試驗是如何做 怎么封堵的 ,對于高層建筑的衛生廢水管道來說

  • 云中飛鶴2016-04-03 16:20:27回復

    這個一般使用重啟膠囊,置于下一戶的立管伸縮節處,充氣密閉后灌水一定時間,看有沒有漏的地方,指標是看液面下降高度----一般不應有下降的 這個一般使用重啟膠囊,置于下一戶的立管伸縮節處,充氣密閉后灌水一定時間,看有沒有漏的地方,指標是看液面下降高度----一般不應有下降的