豆豆729
發帖時間:2014-12-27 17:55:55 樓主

模板支架自重標準值4m以下時是0.75,如果大于4m呢?

 

小熊
回帖時間:2015-01-05 18:04:01 1樓

超過部分一般按0.1~0.2KN/m考慮,根據架體的間距、步距不同有所不同。
  • xy2018-07-08 16:07:15回復

    0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統一???

Ivan
回帖時間:2014-12-29 09:52:15 2樓

你好,這個的話國標只考慮到4m,如果現場超過4m的可以參照浙江省省標模板中說的按0.15N/m的線性高度增加考慮,但是一般不超過1.5
  • xy2018-07-08 16:18:45回復

    如果是6米高的支架,是不是面荷載=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,對嗎?

其他類似問題

模板支架自重標準值4m以下時是0.75,如果大于4m呢? ...閱讀全文

豆豆729 2014-12-27 6555 2

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)0.15kN/m1m=1.05kN/m2,對嗎?參考了一些資料,說的是超過部分按照0.15kN/m,但是4,m之內取值0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統一??? ...閱讀全文

xy 2018-07-08 5390 2

當樓層超過4M時,樓板模板及支架的荷載標準值怎么取值 ...閱讀全文

yuanst 2014-02-23 5011 1

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件如何操作?是否需要自行計算后再填入軟件計算界面? ...閱讀全文

chengyongxu01 2018-09-03 2178 3

新版安全軟件中,模板及支架標準值如何取,按建筑工程模板安全施工技術規定,G1k應根據模板設計圖紙計算確定,軟件中給的選項表是肋型或無梁樓板模板的標準值,如果計算梁的模板時是否也可以按這個表取值,如果要按設計圖紙計算,如何計算。謝謝 ...閱讀全文

鋼筋 2011-06-23 6149 1