yuanst
發(fā)帖時間:2014-02-23 10:56:50 樓主

當樓層超過4M時,樓板模板及支架的荷載標準值怎么取值

Ivan
回帖時間:2014-02-24 10:21:00 1樓

您好,超過4M的話,是對立桿穩(wěn)定性有影響,因此只需要在計算立桿承受荷載時,以0.15kn/m的線荷載增加立桿自重即可。比如板模板的計算公式 Nw=1.2ΣNGik+0.9×1.4Σ(NQik+Mw/lb)=[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.15)+0.9×1.4×1]×0.9×0.9+0.9×1.4×0.079/0.9=5.277kN
當我們的樓層高5m的時候,就可以在計算公式中加上0.15kn/m*5m

其他類似問題

當樓層超過4M時,樓板模板及支架的荷載標準值怎么取值...閱讀全文

yuanst 2014-02-23 5036 1

模板支架自重標準值4m以下時是0.75,如果大于4m呢?...閱讀全文

豆豆729 2014-12-27 6620 2

模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),當超過4m時,軟件如何操作?是否需要自行計算后再填入軟件計算界面?...閱讀全文

chengyongxu01 2018-09-03 2204 3

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,對嗎?參考了一些資料,說的是超過部分按照0.15kN/m,但是4,m之內取值0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統(tǒng)一?。?..閱讀全文

xy 2018-07-08 5497 2

計算模板支架的施工總荷載和集中線荷載時,為什么模板及支架自重標準值取0.9KN/m2...閱讀全文

豆豆326 2024-05-22 238 1