lccw
發帖時間:2014-12-12 09:06:50 樓主

懸挑工字鋼是否必須滿足1.25倍? - 安全軟件 - 你問我答 - 品茗逗逗網(建筑施工管理人員交流和學習平臺)
http://hovertize.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx

tjg65
回帖時間:2014-12-17 06:48:03 1樓

1.25倍還是要符合的,畢竟是規范的要求。只是對于專家認為超出常規的情況或部位,再做相關驗算即可。。。
云中飛鶴
回帖時間:2014-12-12 16:38:05 2樓

懸挑工字鋼由于固定的形式不同,只有采用壓環或壓板螺栓固定的必須滿足規范的規定要求,注意軟件計算時要減去300mm,當采用預埋鐵焊接固定或三角架螺栓固定的方式時,就不必要刻意(也無法做到)此項要求了--------注意,既然規范有了規定,就必須認真去執行,即便是某個專家的一言談也不能違反規定。
lccw
回帖時間:2014-12-12 09:13:25 3樓

在陽臺部位,應對陽臺邊梁及懸挑梁進行受邊計算,當然也可把受力參數發給設計院,由設計院復核是否滿足受力要求,如果結構梁不滿足要求,設計院會對各懸挑層陽臺邊梁及懸挑梁內的配筋進行調整的。


此討論內容為解決安安等同仁的問題,是否可行,大家討論一下嘛。

lccw
回帖時間:2014-12-12 09:08:06 4樓

如果死套規范,你算算看,在懸挑長度較長時,錨固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按規范要求的1.25倍長錨固段也沒什么意義;我做的方案經過了幾次專家論證,也提過此類問題,關鍵規范上明確要求了,大家又是從安全的角度盡可能更安全提出嚴格要求也就不為過了。當在陰陽角處的型鋼上也可能有4排立桿,挑出長度就更長了,關鍵對梁柱邊受壓錨固點要進行受邊計算,看是否滿足要求;對于在梁板內的錨固長度,因地區要求不同可能有差異,先與地方專家組溝通,如果必須按規范來,那也只能浪費材料罷了。

  • lccw2014-12-12 09:13:51回復

懸挑工字鋼是否必須滿足1.25倍? - 安全軟件 - 你問我答 - 品茗逗逗網(建筑施工管理人員交流和學習平臺)http://hovertize.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx...閱讀全文

lccw 2014-12-12 2957 4

問:懸挑工字鋼采用鋼絲繩拉接(一根參與計算,另一根不參與計算),此工字鋼是否還要保證后面1.25倍?...閱讀全文

安安 2014-12-10 31695 3

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 913 2

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 907 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文