小賈
發帖時間:2014-11-29 14:38:53 樓主

求大家幫?,不知道最少抽檢數量多少

joogle
回帖時間:2014-11-29 15:21:53 1樓

請付費升級軟件,升級后可以自動抽樣哦

其他類似問題

求大家幫?,不知道最少抽檢數量多少...閱讀全文

小賈 2014-11-29 3017 1

防水混凝土檢驗批質量驗收記錄中,那如果基礎樁芯中采用的混凝土是抗滲的,那應該怎樣確定驗收部位及怎樣填寫驗收部位?????...閱讀全文

豆豆471 2015-01-16 1975 0

屋面防水卷材檢驗批面積:是填屋面面積還是填卷材總面積(卷材鋪設兩層)...閱讀全文

冬天 2019-09-04 1143 1

檢驗批部位的填寫: 根據GB50300-2013驗收標準規定,檢驗批可以根據施工、質量控制和專業驗收的需要,按工程量、樓層、施工段、變形縫進行劃分這一原則,土方開挖檢驗批質量驗收記錄這表格的驗收部位可以根據現場的實際情況來確定驗收部位,一般情況下小型的或者面積較小的可按一個檢驗批來處理,大面積的可以根據施工段、施工縫來劃分檢驗批的驗收部位,常規可以采用后澆帶的位置來確定。 檢驗批容量的填寫:根據GB50202-2002《建筑地基基礎工程施工質量驗收》第6.1.4條規定,檢查點為每100~400M2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20M取1點,每邊不應少于1點。這一規范要求樣本容量中應該體系該驗收范圍內的基本工程量,因這檢查項目里面涉及到面積跟變邊長兩單位,在做資料時可以填寫具體的長度數量+寬度數量+面積的形式來體現,如:長100m,寬80m,計8000m2的模式。 最小抽樣數量實際抽樣數量: 根據這一規范要求,可以得出該檢驗批表格中1項目、3項目各最小抽樣數量為10點,實際抽樣數量為8000/400=20點;2項目的最小抽樣數量為2長、2寬各一點,合計4點,實際抽樣數量為100/20*2+80/20*2=18...閱讀全文

思緒飄了好遠 2015-10-19 2937 3

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.3 卷材防水層 4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。 4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。 4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。 4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。 4.3.5 基層陰陽角應做成...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3100 0