施工小茗02
發帖時間:2018-09-29 16:38:42 樓主

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例:


卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例



卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明:

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

 

摘錄二:

4.3 卷材防水層

4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。

4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。

4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。

4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。

4.3.5 基層陰陽角應做成圓弧或450坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫,穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于500mm。

4.3.6 防水卷材的搭接寬度應符合表4.3.6的要求。鋪貼雙層卷材時,上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2 幅寬,且兩層卷材不得相互垂直鋪貼。

4.3.6  防水卷材的搭接寬度

卷材品種

搭接寬度(mm)

彈性體改性瀝青防水卷材

100

改性瀝青聚乙烯胎防水卷材

100

自粘聚合物改性瀝青防水卷材

80

三元乙丙橡膠防水卷材

100/60(膠粘劑/膠結帶)

聚氯乙烯防水卷材

60/80(單焊縫/雙焊縫)

100(膠結劑)

聚乙烯丙綸復合防水卷材

100(粘結料)

高分子自粘膠膜防水卷材

70/80(自粘膠/膠結帶)

4.3.7 冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定:

1 膠粘劑涂刷應均勻,不得露底,不堆積;

2 根據膠粘劑的性能,應控制膠結劑涂刷與卷材鋪貼的間隔時間。

3 鋪貼時不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空氣,輥壓粘結牢固;

4 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;

5 卷材接縫部位應采用專用粘結劑或膠結帶滿粘,接縫口應用密封材料封嚴,其寬度不應小于10mm。

4.3.8 熱熔法鋪貼卷材應符合下列規定:

1 火焰加熱器加熱卷材應均勻,不得加熱不足或燒穿卷材;

2 卷材表面熱熔后應立即滾鋪,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;

3 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;

4 卷材接縫部位應溢出熱熔的改性瀝青膠料,并粘結牢固,封閉嚴密。

4.3.9 自粘法鋪巾卷材卷材應符合下列規定:

1、鋪貼卷材時,應將有黏性的一面朝向主體結構;

2 外墻、頂板鋪貼時,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;

3 鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折和起泡;

4 立面卷材鋪貼完成后,應將卷材端頭固定,并應用密封材料封嚴;

5 低溫施工時,宜對卷材和基面采用熱風適當加熱,然后鋪貼卷材。

4.3.10 卷材接縫采用焊接法施工應符合下列規定:

1 焊接前卷材應鋪放平整,搭接尺寸準確,焊接縫的結合面應清掃干凈;

2 焊接前應先焊長邊搭接縫,后焊短邊搭接縫;

3 控制熱風加熱溫度和時間,焊接處不得漏焊、跳焊或焊接不牢;

4 焊接時不得損害非焊接部位的卷材。

4.3.11 鋪貼聚乙烯丙綸復合防水卷材應符合下列規定:

1、應采用配套的聚合物水泥防水粘結材料;

2、卷材與基層粘貼應采用滿粘法,粘結面積不應小于90%,刮涂粘結料應均勻,不得露底、堆積、流淌;

3、固化后的粘結料厚度不應小于1.3mm;

4、卷材接縫部位應擠出粘結料,接縫表面處應刮1.3mm厚50mm寬聚合物水泥粘結料封邊;

5、聚合物水泥粘結料固化前,不得在其上行走或進行后續作業。

4.3.12 高分子自粘膠膜防水卷材宜采用預鋪反粘法施工,并應符合下列規定:

1、卷材宜單層鋪設;

2、在潮濕基面鋪設時,基面應平整堅固、無明水;

3、卷材長邊應采用自粘邊搭接,短邊應采用膠結帶搭接,卷材端部搭接區應相互錯開。

4、立面施工時,在自粘邊位置距離卷材邊緣10mm~20mm內,每隔400mm~600mm應進行機械固定,并應保證固定位置被卷材完全覆蓋;

5、澆筑結構混凝土時不得損傷防水層。

4.3.13 卷材防水層完工并經驗收合格后應及時做保護層。保護層應符合下列規定:

1 頂板的細石混凝土保護層與防水層之間宜設置隔離層。細石混凝土保護層厚度:機械回填時不宜小于70mm,人工回填時不宜小于50mm;

2 底板的細石混凝土保護層厚度不應小于50mm;

3 側墻宜采用軟質保護材料或鋪抹20mm 厚1:2.5水泥砂漿。

4.3.14 卷材防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。

Ⅰ 主 控 項 目

4.3.15  卷材防水層所用卷材及其配套材料必須符合設計要求。

檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。

4.3.16 卷材防水層在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

Ⅱ 一 般 項 目

4.3.17 卷材防水層的搭接縫應粘貼或焊接牢固,密封嚴密,不得有扭曲、皺折、翹邊和起泡等缺陷。

檢驗方法:觀察檢查。

4.3.18 采用外防外貼法鋪貼卷材防水層時,立面卷材接槎的搭接寬度,高聚物改性瀝青類卷材應為150mm,合成高分子類卷材應為100mm,且上層卷材應蓋過下層卷材。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

4.3.19 側墻卷材防水層的保護層與防水層應結合緊密、保護層厚度應符合設計要求。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

4.3.20 卷材搭接寬度的允許偏差應為-10mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

 

 


其他類似問題

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.3 卷材防水層 4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。 4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。 4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。 4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。 4.3.5 基層陰陽角應做成...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3092 0

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.5 塑料防水板防水層4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度;L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定:1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防水板時,應邊鋪邊用壓焊機將塑料防水板與暗釘圈焊...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2172 0

膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例 膨潤土防水材料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.7 膨潤土防水材料防水層4.7.1 膨潤土防水材料防水層適用于PH為4~10的地下環境中;膨潤土防水材料防水層應用于復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間以及明挖法地下工程主體結構迎水面,防水層兩側應具有一定的夾持力。4.7.2 膨潤土防水材料中的膨潤土顆粒應采用鈉基膨潤土,不應采用鈣基膨潤土。4.7.3 膨潤土防水材料防水層基面應堅實、清潔,不得有明水,基面平整度應符合本規范第4.5.2條的規定;基層陰陽角應做成圓弧或坡角。4.7.4 膨潤土防水毯的織布面與膨潤土防水板的膨潤土面,均應與結構外表面密貼。4.7.5 膨潤土防水材料應采用水泥釘和墊片固定;立面和斜面上的固定間距宜為40...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2590 0

水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂漿防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.2 水泥砂漿防水層4.2.1水泥砂漿防水層適用于地下工程主體結構的迎水面或背水面。不適用于受持續振動或環境溫度高于80℃的地下工程。4.2.2水泥砂漿防水層應采用聚合物水泥防水砂漿;摻外加劑或摻合料的防水砂漿。4.2.3 水泥砂漿防水層所用的材料應符合下列規定:1 水泥應使用普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥或特種水泥,不得使用過期或受潮結塊的水泥;2 砂宜采用中砂,含泥量不應大于1%,硫化物和硫酸鹽含量不得大于1%;3 用于拌制水泥砂漿的水應采用不含有害物質的潔凈水;4 聚合物乳液的外觀為均勻液體,無雜質、無沉淀、不分層。5 外加劑的技術性能應符合國家或行業有關標準的質量要求。4.2.4 水...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2385 0

涂料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 涂料防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.4 涂料防水層4.4.1 涂料防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;有機防水涂料宜用于主體結構的迎水面,無機防水涂料宜用于主體結構的迎水面或背水面。4.4.2 有機防水涂料應采用反應型、水乳型、聚合物水泥等涂料;無機防水涂料應采用摻外加劑、摻合料的水泥基防水涂料或水泥基滲透結晶型防水涂料。4.4.3 有機防水涂料基面應干燥。當基面較潮濕時,應涂刷濕固化型膠結劑或潮濕界面隔離劑;無機防水涂料施工前,基面應充分潤濕,但不得有明水。4.4.4 涂料防水層的施工應符合下列規定:1 多組分涂料應按配合比準確計量,攪拌均勻,并應根據有效時間確定每次配制的用量。2 涂料應分層涂刷或噴涂,涂層...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2270 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉