Ivan
發帖時間:2014-11-20 14:19:32 樓主

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)
5.1.4  灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件

根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)
6.2.7 檢查成孔質量合格后應盡快灌注混凝土。直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有1組試件;直徑不大于1m的樁或單樁混凝土量不超過25m3的樁,每個灌注臺班不得少于1組;每組試件應留3件。

紅色字體標注的規范是否有矛盾之處?另外鉆孔灌注樁鋼筋焊接怎么送?比如我每天澆筑五六根樁,工期持續了一個月,難道每天都要送鋼筋焊接?求高人解答

Aai izz well
回帖時間:2014-11-20 22:58:16 1樓

個人覺得以上兩點不矛盾,直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有1組試件,的“應”字為至少的意思,如果你混凝土大于25方卻少于50方,至少得留一組試件吧,混凝土超過了50方,那就按地基規范要求的50方一組了,紅色字體的“必須”和“不得”個人理解加上各自的前后文字,敘述的意思都一樣的。

另外鋼筋焊接的送樣一般是按批次的,按加工的樁鋼筋達到300個接頭時作為一批送檢

  • 豆豆8222015-02-25 16:45:00回復

    施工質量驗收規范高于技術規范,所以應按驗收規范要求每根樁做試塊

  • Fox1152015-03-14 16:27:15回復

    是技術規范高于驗收規范。JGJ是行業標準,GB是國家標準。

其他類似問題

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008) ...閱讀全文

Ivan 2014-11-20 1974 1

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)6.2.7 檢查成 ...閱讀全文

Ivan 2014-10-28 3148 2

第4章 材料第4.1.2條素混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C20;采用強度等級400MPa及以上的鋼筋時,混凝土強度等級不應低于C25。預應力混凝土結構的混凝土強度等級不宜低于C40,且不應低于C30。承受重復荷載的鋼筋混凝土構件,混凝土強度等級不應低于C30。------------------- ...閱讀全文

殺馬特 2014-05-19 3244 5

各位大神,請問一下我們土建和安裝上需要送檢的都有什么?有可以參考的規范或者圖集嗎? ...閱讀全文

愛吃蘋果的蘋果 2018-06-13 1475 3

鋼筋檢驗批次我報的60T,質量監督站過來說按2015年混凝土結構工程規范 最大批次是30T,請問60T有什么依據,30T我知道是成品鋼筋,但是我說人家認準30T,說60T批次讓我拿出依據并且不和2015年的GB50204-2015 混凝土結構工程規范相沖突 ...閱讀全文

一路向北 2017-09-29 10722 13