Ivan
發帖時間:2014-10-28 10:51:41 樓主

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)
5.1.4  灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件

根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)

6.2.7 檢查成孔質量合格后應盡快灌注混凝土。直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有1組試件;直徑不大于1m的樁或單樁混凝土量不超過25m3的樁,每個灌注臺班不得少于1組;每組試件應留3件。

紅色字體標注的規范是否有矛盾之處?另外鉆孔灌注樁鋼筋焊接怎么送?比如我每天澆筑五六根樁,工期持續了一個月,難道每天都要送鋼筋焊接?求高人解答

ibikey
回帖時間:2014-11-04 14:44:44 1樓

依據《建筑工程施工強制性條文》實施指南第5.1.4條說明:“GB50202-2002 ……小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件”是指單柱單樁的每個承臺下的樁需確保一組試件。
joogle
回帖時間:2014-10-29 17:51:12 2樓

如遇到矛盾問題  采用的解決方法是  誰嚴格執行誰  就高不就低

其他類似問題

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)6.2.7 檢查成 ...閱讀全文

Ivan 2014-10-28 3146 2

根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008) ...閱讀全文

Ivan 2014-11-20 1973 1

第4章 材料第4.1.2條素混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C20;采用強度等級400MPa及以上的鋼筋時,混凝土強度等級不應低于C25。預應力混凝土結構的混凝土強度等級不宜低于C40,且不應低于C30。承受重復荷載的鋼筋混凝土構件,混凝土強度等級不應低于C30。------------------- ...閱讀全文

殺馬特 2014-05-19 3244 5

各位大神,請問一下我們土建和安裝上需要送檢的都有什么?有可以參考的規范或者圖集嗎? ...閱讀全文

愛吃蘋果的蘋果 2018-06-13 1474 3

砼強度評定時,標準差公式,軟件是按什么文件 執行的。 ...閱讀全文

華陽 2012-07-24 3498 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉