3177
2
根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件
根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)
其他類似問題
根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)6.2.7 檢查成孔質量合格后應盡快灌注混凝土。直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有1組試件;直徑不大于1m的樁或單樁混凝土量不超過25m3的樁,每個灌注臺班不得少于1組;每組試件應留3件。紅色字體標注的規范是否有矛盾之處?另外鉆孔灌注樁的鋼筋焊接怎么送?比如我每天澆筑五六根樁,工期持續了一個月,難道每天都要送鋼筋焊接?求高人解答...閱讀全文
Ivan 2014-10-28 3177 2
根據建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆柱50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件根據建筑樁基技術規范(JGJ94-2008) 6.2.7 檢查成孔質量合格后應盡快灌注混凝土。直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有1組試件;直徑不大于1m的樁或單樁混凝土量不超過25m3的樁,每個灌注臺班不得少于1組;每組試件應留3件。 紅色字體標注的規范是否有矛盾之處?另外鉆孔灌注樁的鋼筋焊接怎么送?比如我每天澆筑五六根樁,工期持續了一個月,難道每天都要送鋼筋焊接?求高人解答...閱讀全文
Ivan 2014-11-20 2001 1
第4章 材料第4.1.2條素混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C20;采用強度等級400MPa及以上的鋼筋時,混凝土強度等級不應低于C25。預應力混凝土結構的混凝土強度等級不宜低于C40,且不應低于C30。承受重復荷載的鋼筋混凝土構件,混凝土強度等級不應低于C30。--------------------------預應力混凝土結構的混凝土強度等級不宜低于C40,且不應低于C30。 是不是矛盾了?小弟剛學,不懂,請指教!...閱讀全文
殺馬特 2014-05-19 3262 5
砼強度評定時,標準差公式,軟件是按什么文件 執行的。...閱讀全文
華陽 2012-07-24 3516 1