2651
2
其他類似問題
我的項目上的塔吊是 格構式型鋼承臺的,用軟件時候軟件里面新增的2個 格構式鋼承臺I、II里面確實是有鋼承臺的,但是里面還同時有混凝土承臺,我的只有型鋼承臺,底部沒有混凝土和 配筋的,請問怎么能設置取消掉這個呢...閱讀全文
月之殤 2012-08-15 4120 3
四、地基承載力驗算依據(jù)《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷載沿對角線方向設置時為最不利情況,故此處基礎底面的抵抗矩為沿對角線的值,這有點看不懂了,即然是對角線的值也不是W=0.118Bc3,而是斜長。在省標里上個月剛下載的品茗塔基里,對無樁承臺里W──基礎底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6來計算的。我們算塔吊單樁受壓按最不利狀況算沿對角線方向算為L而不是W=0.118Bc3?所以我認為按照省標品茗里計算Wx=L乘以b平方/6是正確的?請給一個準確的依據(jù),謝謝!~...閱讀全文
釋然 2010-10-09 5237 1