月之殤
發帖時間:2012-08-15 18:30:50 樓主

我的項目上的塔吊是 格構式型鋼承臺的,用軟件時候軟件里面新增的2個 格構式鋼承臺I、II里面確實是有鋼承臺的,但是里面還同時有混凝土承臺,我的只有型鋼承臺,底部沒有混凝土和 配筋的,請問怎么能設置取消掉這個呢

aijun12321
回帖時間:2012-08-27 09:56:51 1樓

根據《混凝土結構設計規范》,對臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。
根據《建筑地基基礎設計規范》、《建筑樁基技術規范》,柱下獨立樁基承臺的最小配筋率不應小于0.15%。
在杭州,組合式基礎都要求增加構造承臺,見文件《關于加強組合式塔機基礎制作、安裝和使用的若干要求》:塔機安裝后,應在格構式鋼柱下端與灌注樁連接部位設置混凝土構造承臺(承臺厚度不小于400mm),塔機方可使用。
tean
回帖時間:2012-08-17 16:16:50 2樓

問一下“逗逗十六號 ”,這個構造承臺的板底最小配筋率為什么是0.15%(計算書上是這樣的),依據在哪里?是不是杭州的專家論證時一定要這個構造承臺???
aijun12321
回帖時間:2012-08-15 19:22:07 3樓

格構式塔吊基礎:由于考慮到基礎位于建筑物范圍內,基坑中,當基坑開挖到地下室底板時,格構柱外露,此部分樁長不存在側摩阻力,同時地下室底板不能及時澆筑,為了保障格構柱基礎穩定,再地下室底板下部設置一個不小于30cm厚構造承臺。
如果現場不想設置此構造承臺,再生成的計算書中直接吧砼構造承臺計算部分內容刪除即可,同時將計算書中的CAD圖導出來修改。
  • 月之殤2012-08-20 18:05:08回復

    還想在請問你一下:塔吊模塊里面 樁參數里面只有 普通鋼筋 箍筋什么的都是默認的 請問這個怎么修改?

  • aijun123212012-08-27 09:33:33回復

    箍筋此處不計算,所以界面上沒有作相應處理,如果需要修改,可將圖形導出來進行修改。

其他類似問題

我的項目上的塔吊是 格構式型鋼承臺的,用軟件時候軟件里面新增的2個 格構式鋼承臺I、II里面確實是有鋼承臺的,但是里面還同時有混凝土承臺,我的只有型鋼承臺,底部沒有混凝土和 配筋的,請問怎么能設置取消掉這個呢 ...閱讀全文

月之殤 2012-08-15 4079 3

地下室層內還是地下室頂板以上,方便以后拆除,承臺后期直接破除嗎,有無規范等強制要求? ...閱讀全文

文奇酒劉 2021-07-29 657 1

格構式的塔吊基礎上部的鋼平臺能否設置成的混凝土的承臺 ...閱讀全文

豆豆676 2016-03-10 2554 1

建議塔吊基礎模塊中格構式塔吊基礎子模塊中,格構式鋼柱自重目前不可以自動計算,建議增加自動計算。 ...閱讀全文

愛瑞瑞 2017-10-11 2257 2

塔吊格構式基礎能用鋼板與格構柱連接么?問題補充:品茗2011安全計算好像沒這方面的,有大蝦有這方面的計算書么? ...閱讀全文

風流東去 2011-07-19 3467 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取