豆豆351
發(fā)帖時間:2014-10-22 13:52:03 樓主

在板模板(扣件式)新澆混凝土樓板邊長L和邊寬B為什么最小值是2m?我可以設置成1.0m嗎?

西風瘦馬
回帖時間:2014-10-22 15:25:51 1樓

板長或寬小于2m,一般不作為典型板計算。如果實在想算,可以將板長或者板寬放大,在小梁或主梁的計算方式選項里按實際的跨數(shù)取值就可以了。詳見附圖。如果是通用軟件,可以看計算結果的富裕度,一般情況下當模型和荷載完全一致時,但計算方式不一樣導致的結果差異可達40%左右。

其他類似問題

在板模板(扣件式)新澆混凝土樓板邊長L和邊寬B為什么最小值是2m?我可以設置成1.0m嗎?...閱讀全文

豆豆351 2014-10-22 3410 1

新澆混凝土樓板邊長l只能設置2~30米實數(shù),要搭設滿堂架,建筑物有34×30.4,無法計算。問題補充:呃品茗安全2014,是板模板(扣件式),計算腳手架的模塊。...閱讀全文

luobo 2014-04-08 4267 3

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文

wxw 2015-11-22 3079 4

品茗安全計算模板中,關于樓板計算中,新建樓板混凝土邊長和邊寬是指什么的長度?是指主梁之間嗎?還是次梁?如果是次梁之間,后面的小梁間距又是指什么呢...閱讀全文

自由 2014-04-25 14186 2

新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?取值不同時如何影響驗算結果(取值不同時新澆筑混凝土作用于模板的最大側壓力取兩個公式計算的較小值不都是一樣的嗎)?理論依據(jù)是有什么?...閱讀全文

lenvis1984 2015-11-19 6939 2