wxw
發帖時間:2015-11-22 20:38:45 樓主

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大

奮斗
回帖時間:2015-11-23 10:47:43 1樓

1、可以按軟件自動提示輸入

2、可以根據規范,選用最小值。

3、結合施工現場,取一個可易操作和可施工的數據,如果坍落度太小,現場是否泵車能打出,結合實際考慮一下。 

4、建議根據軟件取個正負20mm左右的數字即可

一路朝東
回帖時間:2015-11-23 10:12:23 2樓

取小值哈,規范上說清楚著呢
鏡湖微雨
回帖時間:2015-11-23 08:40:05 3樓

關于最大值還是最小值,軟件中是有提示的,主要是商砼的坍落度可能太大專家才建議取大值的,像162中公式的適用范圍是坍落度在150mm以內,50666是在180mm以內(180mm以上公式取第二個)。
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-23 07:47:16 4樓

這個你看軟件給的提示,照著提示去做即可-----鼠標放到填寫項上會給提示的

其他類似問題

墻體模板計算中,新澆混凝土側壓力標準值G4k 取最大值還是最小值,兩者計算結果差距大...閱讀全文

wxw 2015-11-22 3078 4

新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?取值不同時如何影響驗算結果(取值不同時新澆筑混凝土作用于模板的最大側壓力取兩個公式計算的較小值不都是一樣的嗎)?理論依據是有什么?...閱讀全文

lenvis1984 2015-11-19 6938 2

品茗安全計算軟件新澆筑混凝土對模板的側壓力標準值取最大值還是最小值還是自定義?方案計算的平面圖和立面圖如何保存為CAD圖?梁側模計算最少兩道對拉螺栓,不設對拉螺栓時如何驗算?...閱讀全文

lenvis1984 2015-11-19 5885 3

混凝土評定用強度代表值還是折合標準值...閱讀全文

咪咪咪 2016-12-27 4658 1

新澆混凝土作用于模板的側壓力標準值應按F=0.22γctoβ1β2V∧? 公式計算,江蘇版軟件中為G4K,...閱讀全文

燦爛天空 2013-08-10 5333 1