項目概況
總高度:301.8米
占地面積:24000平方米
主體總建筑面積:約46萬平方米
建筑外觀:雙塔連體門式
傳言:開發商資金緊繃而停工
●●基礎及地下部分
1. 地下5層,整個基坑深度超過20m,在南北塔樓的地下室中間有地鐵車站通過,地鐵車站與本項目地下室結構分開。
2. 塔樓樁基礎采用樁底后注漿工藝的鉆孔灌注樁,基礎采用大底板+均勻布置的群樁方式,樁距約3.0m。
●●上部結構受力體系1. 塔樓部分采用鋼筋混凝土核心筒-組合結構柱、鋼柱和鋼梁的混合結構受力體系,結合建筑避難層,沿高度方向設置了4個結構加強層,加強層處的混凝土核心筒4個角部與外圍框架之間通過8榀伸臂桁架相連,伸臂桁架貫通核心筒墻體。加強層的帶狀桁架沿外圍框架柱設置。如下圖所示:
第3結構加強層平面
2. 塔樓下部區域的外圍框架柱采用鋼骨混凝土柱和鋼管混凝土柱,第3加強層以上區域采用鋼柱。拱形內側框架柱采用了柱子多次斜向分叉的形式,斜向柱直伸到頂部連體部分的第4加強層,如圖所示
結構立面示意圖
●●連接體部分設計
1. “東方之門”兩塔樓在約230m高度處連成一體,連體以上共有9層,總高約52m。整體計算結果表明:第1階振型以兩塔樓沿Y向同向平動振型為主;第2階振型出現扭轉分量,為兩塔樓的Y向反向平動;第3階振型是沿X向的平動振型。
因此連接體的設計不僅考慮其對單棟塔樓的協調、約束作用,還要考慮連接體本身由于雙塔變形不協調而產生的扭轉作用。
2. 連接體部分的結構布置采用沿第4加強層處X向設置5榀空間桁架,外圍4榀邊桁架與該層帶狀桁架相連,由于連體以上的柱網布置與下部柱網不一致,沿X向的5榀桁架同時作為轉換桁架用于承托連體以上結構重量(下圖中桁架1);在Y向沿上層柱軸線位置處設置連接桁架(桁架2)。
3. 連接體部分第4加強層以上的框架在Y向設置柱間支撐形成豎向桁架,增強連體結構中間部位的橫向剛度(圖連體結構剖面示意中桁架3);連體結構的第4加強層及相鄰層、結構頂層樓板加厚,并在其平面內設置水平斜支撐以增強樓板水平剛度,提高連體結構抗扭能力(連體結構剖面示意)
第4加強層平面斜支撐
連體結構剖面示意
顧慮:考慮沉降對連接體的影響
工程南、北塔樓核心筒中心距約100m,兩塔樓內邊柱距離約60m,兩塔樓的沉降差對在230m高空相連的連接體桁架將產生較大的影響,部分構件的內力隨著沉降差的增大而增大,尤其是連體桁架的上弦桿。
因此控制建筑物絕對沉降和兩棟塔樓的沉降差(包括基礎的沉降和結構豎向壓縮變形)是本工程的關鍵點,不同沉降差的桁架構件應力比柱狀圖,如下圖:
不同沉降差桁架構件應力比柱狀圖
設計采用樁底后注漿工藝的灌注樁,樁直徑1000mm,樁長約72m。由試樁結果可知,單樁承載力設計值可提高至12000kN。計算最大沉降值小于100mm,南、北塔樓核心筒計算沉降差小于5mm。