華陽
發(fā)帖時間:2013-10-16 15:11:02 樓主

12米的基坑鋼板樁支護,在軟件中不管怎么設置數值怎么總是不滿足要求

海豚
回帖時間:2013-10-17 09:10:45 1樓

您好:一般12米深的基礎支護工程屬于深基坑,很難單純采用鋼板樁支護完成,一般需要加內支撐或者錨桿錨拉。由于您所提供的信息不是很齊全,為確保服務麻煩您撥打0571-56665700服務電話

其他類似問題

12米的基坑鋼板樁支護,在軟件中不管怎么設置數值怎么總是不滿足要求 ...閱讀全文

華陽 2013-10-16 3685 1

在豆豆網沒有收到相關的視頻 ...閱讀全文

清泠 2017-08-23 2132 0

懸壁支護結構設計的荷載參數模塊怎么確定? ...閱讀全文

豆豆732 2020-06-16 588 1

游客 鋼板樁支護間距是否為中到中距離,即鋼板樁寬度? ...閱讀全文

豆豆732 2020-06-16 581 1

懸臂支護結構設計培訓視頻在哪里可以看到? ...閱讀全文

煙花三月 2018-11-14 929 1