考從事
發帖時間:2011-01-10 21:44:32 樓主

專家組對我用品茗軟件做的方案軟件不是很認可,主要懸挑腳手架對陽臺這塊處理不夠嚴謹,請問該怎么解釋?

逗逗二號
回帖時間:2011-01-11 09:30:21 1樓

我們一直主張,用品茗軟件做施工方案,是作為參考的,不能代替所有的施工情況,具體情況要根據施工情況進行調整。
對于上面提到的陽臺處理,軟件是這么處理的,如果是陽臺部分不作為懸挑受力段處理,則在實際應用時,需要通過鋼板將型鋼稍稍抬起(陽臺部分標高相對較低時除外),避開陽臺受力,軟件參數輸入時,懸挑段長度需要加上陽臺長度及陽臺外純懸挑長度。
如果陽臺聯系梁較大,強度較高,可以作為懸挑段處理,則可以安裝正常懸挑架處理。但需要單獨對陽臺部分懸臂梁進行驗算。
根據實際情況考慮多一點,經的起推敲就可以了。

其他類似問題

專家組對我用品茗軟件做的方案軟件不是很認可,主要懸挑腳手架對陽臺這塊處理不夠嚴謹,請問該怎么解釋?...閱讀全文

考從事 2011-01-10 3910 1

懸挑工字鋼,從邊梁挑4.5m,但是品茗軟件強度與繞度驗算中,中間支點取的1m,這是什么意思...閱讀全文

Monster 2014-03-03 3325 1

同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求問題補充:是懸挑腳手架計算問題補充:但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊...閱讀全文

happy 2011-12-05 5694 3

懸挑腳手架主梁間距1800,立桿間距1200,主梁上設置聯梁。主梁與立桿間距為1.5倍,計算軟件中只可以輸整數倍,有什么辦法可以計算嗎...閱讀全文

豆豆416 2023-07-22 363 1

在計算懸挑腳手架陽角B時、如果陽角為圓弧狀怎么設置角度?...閱讀全文

豆豆610 2023-03-13 4691 1