老張
發帖時間:2014-10-09 16:57:42 樓主


線荷載超過15KN的梁需要論證,安全軟件內只考慮樓板驗算,專家提出梁荷載對樓蓋影響無計算,請問各位高手該如何計算?

海豚
回帖時間:2014-10-13 16:05:24 1樓

您好,您指的是不是對于立桿支撐所在樓層樓板承載能力的驗算,該計算安全軟件中有專門的樓蓋驗算模塊可以解決

其他類似問題

線荷載超過15KN的梁需要論證,安全軟件內只考慮樓板驗算,專家提出梁荷載對樓蓋影響無計算,請問各位高手該如何計算?...閱讀全文

老張 2014-10-09 2791 1

施工層下設支架層數都設置到5層了,結果還是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐 這是什么情況啊,沒法做了啊?,F(xiàn)實怎么可能隔5層拆模的,,是不是軟件有問題?有沒有哪位大神做過的,教一下我啊,,萬分感謝...閱讀全文

韜光養晦 2015-07-29 3583 2

進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?...閱讀全文

一陣風 2015-08-05 4216 5

我是湖南人,在“模板支架對樓蓋影響分析”的計算中,我遇到了以下問題要請各位專家幫我解決一下:1、按以下程序打開品茍安全計算軟件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架對樓蓋影響分析→樓蓋板單元結構參數→砼強度實測值”,程序中的“砼強度實測值”是一個自動選項,但我覺得該選項值不對,就以“品茗軟件大廈”為例吧,當前施工層數為第4層,施工層下支架層數為2層,樓蓋砼強度等級為C30,當選第3層樓蓋的砼齡期為28天時,自動選擇值為14.3MPa,而根據我們實際檢測,其砼強度已基本接近了30MPa,兩者相差甚遠,即使你想輸入實際值時卻又輸不進去,請問是怎么回事?2、在“模板支架對樓蓋影響分析”計算中還遇到了一個更奇怪的問題,就是當首次計算發現施工層下的支架層數不夠時,采取增加支架層數,但不管你增加多少層支架,計算結果仍不能滿足要求,這與實際也是不相符的,在實際操作中,我們在施工層下保留3~4層支架是完全能滿足安全要求的。3、該軟件中,樓蓋板中的鋼筋布置只有底層鋼筋和面層支座處負筋的設置,而沒有雙層雙向通長鋼筋的設置情況,沒辦法對雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋進行計算。在實際中我們接觸最多的是雙層雙向通長鋼筋設置的樓蓋。...閱讀全文

冰雪 2010-07-15 5054 3

模板支架對樓蓋的影響計算中關于荷載取值問題。當前施工層每根立桿傳遞荷載是否已包括下面的幾項荷載?...閱讀全文

豆豆508 2014-07-21 2066 1