一陣風
發帖時間:2015-08-05 16:37:31 樓主

進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值?

豆豆364
回帖時間:2020-05-03 12:51:05 1樓

樓主這個問題有人知道嗎?我也比較疑惑

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-06 13:23:51 2樓

是 計算中這一項

  • 一陣風2015-08-06 14:29:12回復

    進行大截面梁支撐計算時也是這樣取值嗎?這樣的取值會很大。

  • 一陣風2015-08-06 14:43:53回復

    要求進行專家論證的大截面梁(下面樓板與大截面梁垂直對應的部位也有結構梁)支撐對樓蓋的影響驗算時,也是這樣計算嗎?下面樓板對應部位的梁如何考慮它的承載能力?

  • 云中飛鶴2015-08-06 18:13:33回復

    你梁下面又不是板?梁是靠柱和梁來承重的,是不用計算的額

  • 一陣風2015-08-07 17:02:52回復

    我們項目的800*1900的梁進行了專家論證,向下圖這種情況,不需要驗算梁支撐對下一層梁板的影響嗎?

  • 云中飛鶴2015-08-07 17:27:57回復

    梁下不需要計算的,只有板下才需要計算

吃肉
回帖時間:2015-08-06 08:32:58 3樓

這個翻開你樓板支撐的計算書,看立桿計算項目或者基礎計算一欄,里面有數據,按那個數據直接填過來
云中飛鶴
回帖時間:2015-08-05 17:01:45 4樓

不好意思,給成你腳手架得了,應該是這視頻:國標模板-13.模板支架對樓蓋影響分析 - 品茗安全軟件快速入門 - 品茗安全計算軟件視頻教程 - 品茗逗逗網
http://hovertize.com/Video_View_1055.aspx
  • 一陣風2015-08-06 10:43:39回復

    視頻教程只是說了可以自動計算也可以手動修改,如何計算來的還是不清楚,請明確具體是模板支撐計算里的那一項?

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-05 16:44:16 5樓

這個翻開你樓板支撐的計算書,看立桿計算項目或者基礎計算一欄,里面有數據,按那個數據直接填過來

視頻實例:腳手架對樓蓋的影響 - 品茗安全軟件快速入門 - 品茗安全計算軟件視頻教程 - 品茗逗逗網
http://hovertize.com/Video_View_2697.aspx

  • 一陣風2015-08-05 16:51:09回復

    具體是取立柱驗算里面的“ 立柱最大受力Nw”嗎

  • 云中飛鶴2015-08-05 16:59:37回復

    選下圖里的加風荷載和不加的最大值

  • 云中飛鶴2015-08-05 17:04:00回復

    我現在手里沒有計算書,你把計算書那個項給我截個圖

其他類似問題

進行模板支架對砼樓蓋影響分析計算時,荷載參數里面的“當前施工層每根立桿傳遞荷載”怎么取值? ...閱讀全文

一陣風 2015-08-05 4192 5

施工層下設支架層數都設置到5層了,結果還是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本層支架或增加二次支撐 這是什么情況啊,沒法做了啊?,F(xiàn)實怎么可能隔5層拆模的,,是不是軟件有問題?有沒有哪位大神做過的,教一下我啊,,萬分感謝 ...閱讀全文

韜光養晦 2015-07-29 3556 2

我是湖南人,在“模板支架對樓蓋影響分析”的計算中,我遇到了以下問題要請各位專家幫我解決一下:1、按以下程序打開品茍安全計算軟件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架對樓蓋影響分析→樓蓋板單元結構參數→砼強度實測值”,程序中的“砼強度實測值”是一個自動選項,但我覺得該選項值不對,就以“品茗軟件大廈”為例吧, ...閱讀全文

冰雪 2010-07-15 5032 3

在模板支架對樓蓋影響計算中,根據現場實際情況,我們保留地下二層和地下一層的模板支架,地下二層支架則直接作用于基礎筏板面層(圖示板厚較厚樓層),然而軟件中只能將該層視作樓板,無論怎么算都無法通過,是否有其他辦法? ...閱讀全文

豆豆338 2020-07-11 1028 1

模板支架對樓蓋的影響計算中關于荷載取值問題。當前施工層每根立桿傳遞荷載是否已包括下面的幾項荷載? ...閱讀全文

豆豆508 2014-07-21 2043 1