才澆筑完的剪力墻,五天后拆模,一濕水,發現產生很多貫通的裂縫,本人分析是不是溫度裂縫,因?yàn)榧袅Σ鹉2荒苓^早,但是這樣就有個矛盾,不能拆模,就不能養護濕水,大師求解

冬日暖陽
回帖時間:2014-09-10 14:51:07 1樓

你的地下室是地下幾層?我看圖片在墻中部有水平接茬,如果是單層你在澆筑時是否是分層澆筑,可能是底部、上部施工縫留置時間長有關系。再者混凝土的質量應該查查,是不是坍落度太大,施工時加水了。
Zany
回帖時間:2014-09-01 14:01:47 2樓

從圖片來看產生裂縫的地方沒有應力集中,所以產生的裂縫基本上是由于自身收縮引起的,其實混凝土在正常情況下的是一定混產生裂縫的,因為混凝土的拉壓力遠遠小于收縮應力,只是縫小縫大的關系,國家規定像你這種部位的是可以產生0.3mm的裂縫的,但總圖片的來看裂縫已經遠遠大于0.3mm了,下次遇到這種情況的時候切記要振搗密實并及時養護。
豆豆665
回帖時間:2014-08-31 22:26:51 3樓

有沒有超過30米,結構設計看看有沒有問題
烏鴉
回帖時間:2014-08-29 09:19:09 4樓

5天后才開始養護,如果沒有裂縫才是怪事。。
受約束的混凝土,當溫度、混凝土收縮等因素所產生的拉應力大于混凝土極限抗拉強度時,混凝土就被拉裂而產生裂縫。 拋除外力影響,導致混凝土的裂縫的主要原因是由于混凝土收縮引起的。你這個情況,我認為主要原因就是沒有及時養護,一般第二天就要開始養護。
個人認為適量添加膨脹劑可以減少裂縫的產生。

烏鴉
回帖時間:2014-08-29 09:16:40 5樓

回帖時間:2014-08-28 16:52:26 6樓

1、地下室剪力墻混凝土的裂縫多的有點觸目驚心了,地下室剪力墻混凝土在未拆模之前其實是沒有辦法進行有效保養的。
2、裂縫那么多,我認為主要是混凝土的坍落度過大,1)出廠混凝土坍落度過大,2)施工人員怕振搗不到位往卸料口加水。
3、現在的商品混凝土中基本沒有天然的黃砂,取而代之的是人工砂(石屑)也是產生裂縫的一種主要原因。
呼呼
回帖時間:2014-08-28 15:18:34 7樓

你的裂縫是多了點,沒有規定剪力墻不能過早拆模吧?(這一條暫沒有找到依據,誰找到了的分享一下)。
有幾個前提條件樓主沒有說明:
1、剪力墻混凝土等級?
2、混凝土澆筑后幾天的氣溫情況。
個人意見:墻體受施工和環境濕度等因素的影響較大,容易出現豎向收縮裂縫,混凝土的等級越高,開裂機率越大。你的養護是肯定不到位的,澆筑完五天才開始養護。在模板不能拆除或不方便拆除時,應往模板上淋水,比不濕水要好。
本工程的剪力墻長度及高度以及開裂的位置,在構造配筋上應該不會出現很大的問題,我個人分析是混凝土應力及養護不到位引起的。
個人愚見,高人請指導。

其他類似問題

才澆筑完的剪力墻,五天后拆模,一濕水,發現產生很多貫通的裂縫,本人分析是不是溫度裂縫,因?yàn)榧袅Σ鹉2荒苓^早,但是這樣就有個矛盾,不能拆模,就不能養護濕水,大師求解...閱讀全文

豆豆812 2014-08-28 3438 7

如題,早上小孩子借用電腦使用,歸還時使用BIM建模做模板工程的時候不能顯示3D圖,為何??...閱讀全文

二少 2015-08-30 2428 1

剪力墻是什么意思,它的解釋是什么?有通俗易懂點的解釋嗎?...閱讀全文

拾荒者 2018-08-20 1811 3

小白問題不好意思說出口zenmeban...閱讀全文

豆豆800 2020-08-26 555 2

13.5.2版本中剪力墻強度驗算、撓度驗算公式和結論正確嗎 1、強度驗算; σ=Mmax/W=1.167×106/4490=259.866N/mm2>[f]=205N/mm2 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。 2、撓度驗算 ν=6.04mm>[ν]=l/400=500/400=1.25mm 不滿足要求!請減小小梁間距或面板懸臂長度。...閱讀全文

江湖 2021-02-24 1101 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉