杯具
發帖時間:2014-08-12 14:22:36 樓主

現場情況是這樣的,5層辦公樓,獨立基礎,現在剛扎好承臺鋼筋,發現圖紙上建施和結施對不上,如圖紅色圈內建施上有400*600的柱子,結果結施上沒有,然后問了設計,設計說取消這柱子,把那條短的連著電梯井的那條梁做成懸挑,那我現在就有疑問了,旁邊的那條梁跨度有5米多,一邊架在柱子上,一邊就架在這條短的懸挑梁上?不是吧,這科學么?現場施工要怎么做,現在也沒教那個柱子的承臺墊層,大家多說按設計的取消掉算了。大家看下圖紙,確定這樣可行嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2014-08-13 08:47:42 1樓

這個只要經過計算能夠通過就沒問題-------只是抗震性能差點罷了
天涯海角
回帖時間:2014-08-12 16:51:19 2樓

5米多的梁并不是懸挑梁,真正的懸挑梁是電梯井混凝土墻上的XL1。
豆豆183
回帖時間:2014-08-12 16:48:20 3樓

不是問題,才5米多的懸臂,設計會考慮好的。
胡亞方
回帖時間:2014-08-12 15:25:22 4樓

這種情況經常有,梁雖有五米多,但受力很小

其他類似問題

現場情況是這樣的,5層辦公樓,獨立基礎,現在剛扎好承臺鋼筋,發現圖紙上建施和結施對不上,如圖紅色圈內建施上有400*600的柱子,結果結施上沒有,然后問了設計,設計說取消這柱子,把那條短的連著電梯井的那條梁做成懸挑,那我現在就有疑問了,旁邊的那條梁跨度有5米多,一邊架在柱子上,一邊就架在這條短的懸挑梁上?不是吧,這科學么?現場施工要怎么做,現在也沒教那個柱子的承臺墊層,大家多說按設計的取消掉算了。大家看下圖紙,確定這樣可行嗎?...閱讀全文

杯具 2014-08-12 4170 4

這個計算里主梁怎么設置2根,一根的話驗算肯定通不過,是改里面的參數嗎?...閱讀全文

飄飄之漂漂 2019-08-21 1109 2

在墻模板計算時,設置主梁合并根數為二根,但代入計算公式里的截面慣性矩和抵抗矩與一根時沒有改變。那豈不是合并根數為一根和二根沒有區別了嗎?...閱讀全文

qgch7215 2017-04-04 7623 1

型鋼懸挑腳手架(陽角)當中,‘布置方式’:每一根立桿都落在懸挑主梁上,是否設置連梁?有沒有規范當中規定可以不設置連梁或者必須設置連梁。...閱讀全文

七海 2018-07-06 2237 1

現使用安全計算2014版,選取梁模板扣件式,在默認設置下,將梁底立柱設置為一根。梁底立柱的受力,是梁兩側立柱的10倍左右,是否合理?...閱讀全文

執著 2014-03-13 5259 2