發帖時間:2014-08-06 17:22:45 樓主

背景:
在農村、城中村,泥土路面、綠化帶、或者一般硬化路面挖坑,放入一個形狀為水平面至地下2米高,直徑1.8米的桶。

目前施工步驟:
1.開挖一個2.5米寬,2.5米長,2.1米深的坑
2.在地下2.1米處,開挖一個0.3米乘以0.3米乘以0.5米深度的集水坑,開挖地下1米后基本就見地下水,放入水泵抽水。
3.在大坑底部放入5塊預制板,拼成一個2.2米乘以2.2米方形地板
4.在地板上澆筑一層快干水泥,做平,曬干
5.放入一個2米直徑,高度2米的鋼板模具,在模具里放入要安裝的桶體
6.由于桶是高密度聚乙烯支撐,防止變形灌入一桶水
7.由于地點偏遠,澆筑量每坑為2立方混凝土,量少無法購買商品水泥,施工隊現場攪拌,也沒有380V電源,無法用小型攪拌機攪拌。對施工隊現場攪拌的成分和水平相當懷疑,求救正確的防水水泥成分。
8.施工隊現場攪拌完后分上下2部分,2批澆灌入模具與桶體之間,然后用震動棒震動。因為桶體底部是內凹的,離地約有7-9厘米距離。讓混凝土能夠進入到這部分中。
9.等待太陽暴曬,1天后如沒下雨脫模,再回填周邊的泥土即完成。

問題來了:
1.原本做這個混凝土外層就是為了防止滲水,擔心地下水水位高壓力太大,擠壓桶會變形。現在脫模后發生混凝土裂開滲水進去,也發生了混凝土沒裂開滲水進去導致桶變形。
2.底部的這種做法,由于地下水較多,白天可以保持水泵一直抽水讓太陽暴曬有機會讓底部干,是不是把預制板換成澆灌混凝土方式更好呢?以為現在底部的防水效果基本沒有,桶內水只要抽干后,桶底就被頂起來。
3.防水混凝土或防水水泥的正確比例應該是多少呢?本人也不是學土建的,不是很懂。現場攪拌到底有沒有用,還是必須買商品混凝土,但是只用2m3廠家應該是不會供貨的。怎么把控好混凝土的質量?
4.脫模后是否用柏油在混凝土外層刷一層曬干后具有防水效果呢?

豆豆353
回帖時間:2014-08-12 12:23:36 1樓

我想是這樣的:
1、在基坑內四角(水量大的情況下:根據涌水量的大小潛水泵的選型)、(水量小的情況下在中間設置排水泵)泵可選自吸泵排水量大的扔里就不要了造價底、最后封井,基坑外水量大的情況下應做回灌井是必要的!
2、驗算一下基坑內的水浮力是多少乘1.3的安全系數(淡水的浮力0.7/M3每米深、約700KG)乘上系數也就是1000KG在乘上基坑上口面積就是基坑所在位置的浮力,在驗算墊層及基坑筏板有筋混凝土的重量是否可以壓?。∵€可兼顧整體筏板的延展應力!如容重不夠就得基坑內做下錨桿做抗浮措施!
3、混凝土盡量不要自己現場配置應是商混,兩方是可以是可以送的!現場級配應是法定試驗室出具的配合比:
4、在整體筏板完成之前24小時不要停泵啊!
5、在施工前應看看地勘報告地下土質及含水情況!做好土方開挖、排降水方案,特殊情況應專家論證可行后在實施。
6、施工準備,和應急預案的針對性:要明確!!做好組織間歇和工藝間歇的施工周期性!20天吧?。ü浪愕模?br/> 呵呵! 預祝你施工順利?。?!
一個人的工地
回帖時間:2014-08-11 17:09:04 2樓


沒電就不能做了么?人工攪拌,人工插搗。
呼呼
回帖時間:2014-08-11 17:07:46 3樓


1……這是C30P6配比:C(一類水泥P.o42.5):277Kg/m3,F(xiàn)A(2級粉煤灰):66Kg/m3,KF(礦粉S95級):32Kg/m3,W(自來水):172Kg/m3,S(中砂)742Kg/m3,G(5-25卵石):1068Kg/m3,UEA(膨脹劑):33Kg/m3,AD(復合高效奈系減水劑):9.4Kg/m3。水膠比:0.42,水灰比:0.44,砂率:41%。說明:本配合比所用材料均為干材料,使用時應根據材料含水情況隨時調整。外加劑摻量根據你實際情況進行調整。但你那膨脹劑和減水劑應該沒有,實在買不到就把425多加點,振動棒一定要打好,不打肯定不行,澆注后養護好!
2……建議整體澆注,預制的肯定滲水,何況防水都沒做!
3……澆注時打振動棒一定要打好,多打會,不打好肯定滲水!
4……那個絕對不會防水,只是脫模劑而已!
Ivan
回帖時間:2014-08-11 17:04:12 4樓

防水砼的配比,可以按照規范的要求來做,另,可以二道設防。
豆豆183
回帖時間:2014-08-08 05:28:18 5樓

你可以請專業的施工隊進行施工。
海豚
回帖時間:2014-08-07 14:12:52 6樓

您好:通過您的描述,從以下幾點我覺得不是很合適:
首先從材料來說,混凝土攪拌根據規范要求宜采用強制式攪拌機進行攪拌,防水混凝土對于攪拌的要求更高,且防水混凝土中宜添加外加劑和礦物摻和料(您的描述中沒有),所以我可以假定您防水混凝土的質量是有問題的,同時為確保澆筑質量(因為需要混凝土進入桶體底部并確保密實)應控制混凝土的塌落度滿足施工要求。
其次從施工工藝來說:您桶體底部是內凹的,離地約有7-9厘米距離,這個具體混凝土應該很難進入的,即使進入也無法保證澆筑質量,更不用談這部分混凝土能提到防水的作用。因而建議您底部混凝土能否采用先現澆,在周圍一圈預埋膨脹止水帶,確保防水質量?;蛘呦仍诘撞夸佋O防水卷材或者涂料之類的防水措施。
最后脫模后用柏油在混凝土外層刷一層曬干后的防水,根據地下室外墻防水的經驗,您這樣做很難達到所需的防水效果。

其他類似問題

背景:在農村、城中村,泥土路面、綠化帶、或者一般硬化路面挖坑,放入一個形狀為水平面至地下2米高,直徑1.8米的桶。目前施工步驟:1.開挖一個2.5米寬,2.5米長,2.1米深的坑2.在地下2.1米處,開挖一個0.3米乘以0.3米乘以0.5米深度的集水坑,開挖地下1米后基本就見地下水,放入水泵抽水。3.在大坑底部放入5塊預制板,拼成一 ...閱讀全文

豆豆812 2014-08-06 3099 6

防水卷材多少平做一個檢驗批? ...閱讀全文

豆豆688 2018-07-26 6735 3

我問下地下室外墻防水施工工序交接是防水卷材和保溫和保護層做完后做一個工序交接就可以?還是說卷材鋪完做一個工序交接,保溫板鋪完做一個工序交接,保護層做完做一個工序交接?? 室外土方回填實驗點位示意圖怎么畫? ...閱讀全文

遇見就是幸福 2016-03-31 2751 2

為項目技術負責人,工程管理標準的最后一道防線,手握標準,把握冗余度,原則問題絕不讓步!職責在身,要現場和內頁兩頭抓!在技術資料方面,更是要以身作則,嚴謹認真! 一、施工組織設計問題 1、缺目錄、缺頁碼 2、無參見各方單位 3、無臨時用電設計 4、缺少冬、雨季施工措施 5、缺少由公司總工簽字的審批頁 6、缺少施 ...閱讀全文

321 2019-04-04 1359 0

請問,整個地下室橋架可以做一個檢驗批嗎? ...閱讀全文