Q.K
發帖時間:2014-06-23 10:31:10 樓主

鋼絲繩卸荷,在懸挑架體計算中為什么不計算?
是為安全考慮嗎?謝謝
能留個聯系方式嗎,專家

小熊
回帖時間:2014-06-26 15:03:09 1樓

JGJ130-2011規范中并沒有說鋼絲繩卸荷不能參與計算,現實中,鋼絲繩卸荷很有必要。

規范中不參與計算的只是指懸挑工字鋼的末端(請注意是末端)那條不宜參與受力計算。
云中飛鶴
回帖時間:2014-06-26 08:15:07 2樓

另外,就是目前的鋼絲繩參與計算的,大多數都是把型鋼梁懸挑部分作為簡支梁對待,計算模型無依據。
因此,jgj130-2011規定:6.10.4 每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結。鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算;這里的宜字和其它規范的宜字是不一樣的--------每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結。但鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算;這是懸挑鋼梁撓度允許值按l/250確定的計算條件之一,因此此處的“宜”實際是必須設置的意思,如果不設置的話,就要執行鋼結構規范要求的l/400的撓度允許值 ----見條文解釋5.6.3-5.6.5
云中飛鶴
回帖時間:2014-06-26 08:08:15 3樓

鋼絲繩不參與計算 原因分析:
1.偏心問題。由于構造原因,鋼絲繩受力后拉結點往往偏于型鋼的一側,腳手架立桿一般設置在型鋼截面中心,兩者存在一定偏心距,使構件產生扭轉。
2.固接端斷絲問題。鋼絲繩一般為φ12~φ18mm,實際安裝時,固接端鋼絲繩彎曲半徑往往設置過小,鋼絲繩受力后在固接端處容易出現過多斷絲。
3.受力不均衡。因鋼絲繩固接端的屈曲余量、鋼絲繩的伸長率、錨固位置和錨環變形等因素,即使采用調緊裝置,也難以保證各根鋼絲繩都能按照設計意圖均衡受力。
4.鋼絲繩的伸長率大。在承受相同荷載情況下,鋼絲繩的伸長率遠遠大于懸挑型鋼的變形,當鋼絲繩達到設計抗力時,懸挑腳手架早已進入不安全狀態。
5.鋼絲繩柔性材料的特點。不能抵御臺風、龍卷風等產生的上翻流作用。
6.施工順序問題。鋼絲繩必須在上一層樓面(錨固部位)結構混凝土強度達到要求時才能設置。一般情況下,建筑物主體結構自下而上施工,臨邊防護腳手架是隨主體上升的,在安裝型鋼梁后,尚未拉鋼絲繩之前,挑梁已經承受2~3層腳手架的荷載。在拉鋼絲繩時,由于各種原因鋼絲繩經常沒有拉緊
  • 李莫愁2019-01-04 10:30:24回復

    總結得很好,受教了。 總結得很好,受教了。

yuan
回帖時間:2014-06-23 11:24:14 4樓

《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011中關于懸挑腳手架鋼絲繩的要求是不能參與受力計算
  • Q.K2014-06-23 11:25:09回復

    具體點?專家 最好說下為什么 具體點?專家 最好說下為什么

  • yuan2014-06-23 11:57:28回復

    JGJ130-2011第6.10.4條規定,鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算 JGJ130-2011第6.10.4條規定,鋼絲繩、鋼拉桿不參與懸挑鋼梁受力計算

其他類似問題

鋼絲繩卸荷,在懸挑架體計算中為什么不計算?是為安全考慮嗎?謝謝能留個聯系方式嗎,專家...閱讀全文

Q.K 2014-06-23 17337 4

型鋼懸挑腳手架 卸荷鋼絲繩選項卡中 卸荷點位置高度hx(m)是指卸荷點相對于地面的高度 還是指卸荷點相對于吊點的距離...閱讀全文

2333 2020-10-22 2464 4

JGJ130-2011規范不允許外端鋼絲繩受力計算,現場常用的也是16#工字鋼,但就是陽臺部位算不過去,因為懸挑過長,腳手架設置為裝飾工程腳手架,荷載也調小了還是算不過去,請問專家這個怎么辦,難道只有加大工字鋼這種措施才能解決的么,還有還別人回復是規范只是說明工字鋼外端宜采用鋼絲繩與建筑物進行拉結,但不能計算,是不是代表內立桿上的卸荷鋼絲繩可以參與計算呢?...閱讀全文

張兵 2018-07-18 4581 2

鋼管式落地腳手架計算里鋼絲繩卸荷欄怎么沒有使用鋼絲繩直徑選項?"鋼絲繩繩夾數量"是指鋼絲繩的組數還是單組鋼絲繩的繩夾數,為什么要限制在50以內...閱讀全文

一陣風 2012-04-24 4644 3

普通型鋼懸挑腳手架計算鋼絲繩卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:從2層到10層為一個懸挑段,層高3m,腳手架搭設高度27m。第一次卸荷在6層,第二次卸荷在10層,卸荷位置高度分別是多少?...閱讀全文

kwobin 2011-07-18 4738 1