張兵
發帖時間:2018-07-18 14:51:24 樓主

JGJ130-2011規范不允許外端鋼絲繩受力計算,現場常用的也是16#工字鋼,但就是陽臺部位算不過去,因為懸挑過長,腳手架設置為裝飾工程腳手架,荷載也調小了還是算不過去,請問專家這個怎么辦,難道只有加大工字鋼這種措施才能解決的么,還有還別人回復是規范只是說明工字鋼外端宜采用鋼絲繩與建筑物進行拉結,但不能計算,是不是代表內立桿上的卸荷鋼絲繩可以參與計算呢?

愛瑞瑞
回帖時間:2018-07-26 10:18:47 1樓

對呀 跟換工字鋼
明朗的天
回帖時間:2018-07-18 15:03:50 2樓

鋼絲繩是不參與計算的
  • 張兵2018-07-18 15:05:15回復

    是的,不參與計算陽臺部位6米16#工字鋼算不過去,沒其他辦法么,只有換工字鋼么

其他類似問題

JGJ130-2011規范不允許外端鋼絲繩受力計算,現場常用的也是16#工字鋼,但就是陽臺部位算不過去,因為懸挑過長,腳手架設置為裝飾工程腳手架,荷載也調小了還是算不過去,請問專家這個怎么辦,難道只有加大工字鋼這種措施才能解決的么,還有還別人回復是規范只是說明工字鋼外端宜采用鋼絲繩與建筑物進行拉結,但不能計算,是 ...閱讀全文

張兵 2018-07-18 4520 2

型鋼懸挑腳手架 卸荷鋼絲繩選項卡中 卸荷點位置高度hx(m)是指卸荷點相對于地面的高度 還是指卸荷點相對于吊點的距離 ...閱讀全文

2333 2020-10-22 2421 4

%u6211%u60F3%u8BF7%u95EE%u5404%u4F4D%u5927%u795E%u54C1%u8317%u4E2D%u7684%u60AC%u6311%u811A%u624B%u67B6%u91CC%u9762%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u8FD9%u4E2A%u9009%u9879%u5361%u91CC%u9762%u6709%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u5378%u8377%u6B21%u6570%u5177%u4F53%u6307%u7684%u662F%u6574%u4E2A%u811A%u624B%u67B6 ...閱讀全文

stephen, 2014-10-08 2912 0

鋼絲繩計算顯示不符合要求,鋼絲繩參數見上圖,其他計算都能通過,請大神指點那個地方不合適? ...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-11-09 458 1

落地式腳手架,只有25米高,軟件非要設卸荷鋼絲繩,能不能不要設? ...閱讀全文

安靜的暗號 2014-11-24 2996 1