豆豆812
發帖時間:2014-05-13 09:12:25 樓主

《混凝土結構工程施工質量驗算規范》GB50204-2002(2011年版)
7.4.1 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:
1 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;
3 當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次
那如果是按照這個方式理解的話,我現場910 m3混凝土需留置9組試塊,而1010m3反而只需6組?大家對此有何看法?

嗯哼
回帖時間:2017-08-08 14:32:44 1樓

1000方為標準超過部份以200方為一組,1010方就是11組
豆豆745
回帖時間:2014-05-17 15:05:44 2樓

對,1000m3以上是按200m3一組,主要強調的是超過1000以后就不用那么多了
q17721
回帖時間:2014-05-17 11:07:33 3樓

規范真的是繁瑣沒用多余的東西,按那字面理解根本就沒有說超出部分才200方一組,規范根本就不是這么做的,再規范還不如現場做好實際一點的監督
瓜瓜
回帖時間:2014-05-14 10:02:22 4樓

規范是沒有問題的。哪怕你是999方也是100方一組,只要達到1000就是200一組。不存在什么1000以內的100方一組,以上的200方一組的說法。
豆豆492
回帖時間:2014-05-13 18:24:15 5樓

1 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;
3 當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次
按照這個方式理解的話,現場910 m3混凝土需留置9組試塊,這個沒錯。第三條是基于大體積混凝土澆筑的情況下,1013m3做6組沒有問題。你1013m3做6組就有問題了,因為你不是大體積混凝土,應做11組。這個規范沒有問題,是理解的問題。
nini
回帖時間:2014-05-13 17:49:33 6樓

云中飛鶴


條文規定是這幾條都需要遵守的,不是割裂開去看某一項的:當一次連續澆筑的同配合比混凝土超過1000m3時,超過部分每200m3取樣不少于1組這才是正解


高手?。?
藍爚
回帖時間:2014-05-13 16:26:39 7樓

我這樣理解:
對于第一點:估計是針對自拌的。
對于第二點:估計是針對每工作班量小的。
對于第三點:估計是針對大面積、大體積的、連續澆筑的。
情況不同要求不同而已,不能反過來去套規范

豆豆729
回帖時間:2014-05-13 15:28:04 8樓

"當一次連續澆筑的同配合比混凝土超過1000m3時,超過部分每200m3取樣不少于1組"的理解應該是比較合理的,但作為標準條文來說,表述不太清楚,容易產生誤解。
ibikey
回帖時間:2014-05-13 13:44:59 9樓

910方要一次連續澆筑!不是連續澆筑,不能套用
3 當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次。
阿玲
回帖時間:2014-05-13 13:07:55 10樓

910方是10組,1010方是6組
上一頁12下一頁

其他類似問題

《混凝土結構工程施工質量驗算規范》GB50204-2002(2011年版)7.4.1 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:1 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;3 當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200m3取樣不得少于一次那如果是按照這個方式理解的話,我現場910 m3混凝土需留置9組試塊,而1010m3反而只需6組?大家對此有何看法?...閱讀全文

豆豆812 2014-05-13 8296 19

混凝土抗滲、抗凍、抗折試塊該如何進行取樣?最好說明取樣標準(規范)出處。...閱讀全文

小蝦條 2018-07-22 1605 2

請教下砌體砂漿試塊每層要留3組嗎?三組都是標準養護嗎 ?...閱讀全文

爛泥先生 2019-08-27 2867 3

混凝土試塊按規范留置的話,少于3組。怎么辦?可以故意多留置幾組嗎?...閱讀全文

青布長衫 2018-09-26 3612 1

混凝土試塊留置組數怎么留...閱讀全文