混凝土試塊留置組數的確定涉及多個因素,包括混凝土的澆筑量、配合比、強度等級、抗滲要求以及施工部位等。以下是根據不同情況確定混凝土試塊留置組數的具體方法:
一、標準養護試塊
一般情況:
每拌制100盤且不超過100m?的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次,每次取樣應至少留置一組標準養護試塊。
每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次,并留置一組標準養護試塊。
大量澆筑:
當一次連續澆筑超過1000m?時,同一配合比的混凝土每200m?取樣不得少于一次,并留置一組標準養護試塊。
樓層澆筑:
每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次,并留置一組標準養護試塊。
二、同條件養護試塊
結構實體檢驗:
混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件試塊。同一強度等級的同條件養護試件,其留置的數量不宜少于10組,且不應少于3組。其中,每連續兩層樓取樣不應少于1組。
拆模試塊:
梁板構件等需要拆模的部位,應留置拆模同條件試塊。按每一施工流水段至少留置一組同條件試塊,用于判定混凝土是否達到設計要求或規范要求的強度。
其他同條件試塊:
如達到受凍臨界強度同條件試塊、摻加防凍劑混凝土同條件試塊、構件吊裝混凝土同條件試塊以及預應力工程混凝土同條件試塊等,應根據具體施工情況和要求酌情留置。
三、抗滲試塊
抗滲要求:
當澆筑抗滲混凝土時,應留置抗滲試塊。連續澆筑混凝土每500m?應留置一組抗滲試塊(每組6個),且每項工程不得少于兩組。
特殊部位:
如地下室外墻等需要抗滲的部位,應嚴格按照抗滲要求留置抗滲試塊。
四、注意事項
留置位置:
混凝土試塊應在混凝土澆筑地點隨機取樣,并應留置在具有標準養護條件的室內或養護箱中。
養護條件:
標準養護試塊應在溫度20±5℃、濕度大于95%的環境中養護28天后送檢。
記錄與標識:
留置的混凝土試塊應做好記錄,包括試塊的編號、澆筑日期、強度等級、配合比等信息,并應進行適當?shù)臉俗R(shí)以便于區分。
檢測與評定:
留置的混凝土試塊應按照相關標準和規范進行檢測和評定,以確?;炷恋馁|(zhì)量符合設計要求。
綜上所述,混凝土試塊留置組數的確定應根據具體情況進行綜合考慮,并嚴格按照相關標準和規范執行。