81839844@qq.com
發帖時間:2014-05-07 18:35:33 樓主

本工程地下水位-3.6米。地下車庫基礎筏板底標高-13米。在降水過程中水位已經降至-14米。塔吊基礎計劃施工在筏板基礎下。請問塔機基礎如何設計,可否采用局部長期降水,采用普通塔吊筏板基礎。

司徒
回帖時間:2014-05-14 10:03:21 1樓

可以做成塔吊承臺面平底板面,以后不用抽水
海豚
回帖時間:2014-05-08 10:54:31 2樓

您好,如能確保地下水位低于塔吊基礎,塔吊基礎抗浮滿足要求,可以采用。但采用局部長期降水的方案在實施過程中存在一定的風險,且施工成本相對也會較高。建議您選用樁基礎
  • 81839844@qq.com2014-05-15 14:12:45回復

    老板不讓使用樁基。我的方案是自基礎底板下挖2.5米。采用泥漿泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔機筏板基礎。 請問高手這樣可行嗎。井點降水屬于建設單位分包,我們計劃塔機干完主體結構再停止降水。 老板不讓使用樁基。我的方案是自基礎底板下挖2.5米。采用泥漿泵抽水,待水抽干后,回填0.8米厚的砂石地基,然后做1.5米高6*6米的塔機筏板基礎。 請問高手這樣可行嗎。井點降水屬于建設單位分包,我們計劃塔機干完主體結構再停止降水。

  • 海豚2014-05-16 08:46:24回復

    您好,如果地下水位能控制的話,這樣處理沒問題的。就是要事先與甲方溝通好 您好,如果地下水位能控制的話,這樣處理沒問題的。就是要事先與甲方溝通好

其他類似問題

本工程地下水位-3.6米。地下車庫基礎筏板底標高-13米。在降水過程中水位已經降至-14米。塔吊基礎計劃施工在筏板基礎下。請問塔機基礎如何設計,可否采用局部長期降水,采用普通塔吊筏板基礎。...閱讀全文

81839844@qq.com 2014-05-07 3741 2

深基坑塔吊基礎,深基坑塔吊基礎設計方案...閱讀全文

奮斗 2023-05-29 376 1

深基坑設計方案是由設計單位設計的嗎,還是房建總包單位(無設計資質)也可以設計,費用誰出,是否還需經圖審?...閱讀全文

豆豆325 2016-09-19 2583 1

場地有限,塔吊設在深基坑邊,四根樁一個承臺,已經通過專家論證,但是需要我補充樁的抗剪強度驗收,怎么計算,哪位大神指導一下...閱讀全文

無敵呂布 2018-11-18 1158 3

請教各位塔吊深基坑邊布置,如何計算穩定驗算?謝謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2016-06-03 2972 2