塔吊深基坑邊支護穩定分析問題
2972
2
請教各位塔吊深基坑邊布置,如何計算穩定驗算?謝謝
云中飛鶴2016-06-08 21:20:10回復
有塔機的,帶支護的,品茗算不了,要用理正深基坑 有塔機的,帶支護的,品茗算不了,要用理正深基坑
dejjivf@sohu.com2016-06-08 21:20:12回復
是啊,頭痛就在這里,眼看支護樁和工程樁都要完工了 是啊,頭痛就在這里,眼看支護樁和工程樁都要完工了
云中飛鶴2016-06-10 08:25:17回復
找設計院對支護結構做個驗算吧 找設計院對支護結構做個驗算吧
云中飛鶴2016-06-10 08:26:30回復
這個屬于支護設計的范疇=-----必須要主體設計單位或有巖土資質的相關設計院給你出支護設計圖紙的 這個屬于支護設計的范疇=-----必須要主體設計單位或有巖土資質的相關設計院給你出支護設計圖紙的
dejjivf@sohu.com2016-06-04 22:19:24回復
謝謝,肯定是要超過坑定。就是如果達到強風化就好深。地面下去都有30米,成本較大。 謝謝,肯定是要超過坑定。就是如果達到強風化就好深。地面下去都有30米,成本較大。
云中飛鶴2016-06-05 09:43:17回復
為什么不設在坑內?。? 為什么不設在坑內?。?
dejjivf@sohu.com2016-06-08 20:21:30回復
兩層地下室。主體塔樓只退進來7米,是可以布置,但鋼筋等鋼筋場地在塔吊覆蓋內有限, 塔吊作用受限制 且基坑支護施工時,地下室結構無圖紙。現在基坑支護樁已在施工,工程樁基完成成。 兩層地下室。主體塔樓只退進來7米,是可以布置,但鋼筋等鋼筋場地在塔吊覆蓋內有限, 塔吊作用受限制 且基坑支護施工時,地下室結構無圖紙?,F(xiàn)在基坑支護樁已在施工,工程樁基完成成。
其他類似問題
請教各位塔吊深基坑邊布置,如何計算穩定驗算?謝謝...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2016-06-03 2972 2
場地有限,塔吊設在深基坑邊,四根樁一個承臺,已經通過專家論證,但是需要我補充樁的抗剪強度驗收,怎么計算,哪位大神指導一下...閱讀全文
無敵呂布 2018-11-18 1158 3
深基坑基坑支護,深基坑支護有幾種形式?...閱讀全文
奮斗 2023-04-12 721 1
深基坑支護方法...閱讀全文
奮斗 2024-03-15 318 1
深基坑支護施工...閱讀全文
奮斗 2023-11-07 334 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取