1242061794
發帖時間:2014-05-07 11:12:49 樓主

橋梁箱梁模板支架怎么計算啊,箱梁斷面尺寸能不能調整?

豆豆541
回帖時間:2021-07-22 09:32:10 1樓

但是只能輸入一個截面,并且那種梁柱式支架不能輸入截面參數,也不能輸入線荷載,只能輸入面荷載和集中荷載,這個軟件不太好用
云中飛鶴
回帖時間:2014-05-07 13:35:15 2樓

橋梁箱梁模板支架用市政安全計算軟件計算啊,箱梁斷面尺寸可以調整
Ivan
回帖時間:2014-05-07 12:16:07 3樓

箱梁模板的話需要使用品茗市政安全計算軟件進行計算,參數都可以在軟件中進行調整

其他類似問題

橋梁箱梁模板支架怎么計算啊,箱梁斷面尺寸能不能調整?...閱讀全文

1242061794 2014-05-07 3469 3

可以進行箱梁支架計算嗎...閱讀全文

光軍 2017-10-12 2061 2

針對變截面箱梁滿堂支架施工,如果使用橋梁支架模板模塊進行驗算?...閱讀全文

豆豆319 2020-07-16 905 2

六、主梁計算1、橫梁和腹板底主梁承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.5×9.698=4.849kN正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.5×6.802=3.401kN計算簡圖如下,l=la=600mm1)、抗彎強度驗算M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按三等跨梁算 ,評審專家要計算過程及方法,急死了...閱讀全文

林老 2013-06-26 3663 1

六、主梁計算 1、橫梁和腹板底主梁 承載能力極限狀態:p=ζ Rmax1 =0.5×9.698=4.849kN 正常使用極限狀態:pˊ=ζRmax1ˊ=0.5×6.802=3.401kN 計算簡圖如下,l=la=600mm 1)、抗彎強度驗算 M=0.776kN?m2)、撓度變形驗算 ω=0.559mm這2個值是怎么計算的,M=0.776kN?m、ω=0.559mm。計算公式出處是那里?謝謝大家詳細解釋一下!按三等跨梁算...閱讀全文

林老 2013-06-26 3992 2