悠點兒
發帖時間:2016-07-13 17:08:22 樓主

1、柱模板(支撐不等間距)新澆筑混凝土柱短邊邊長為什么最大只能設置1000mm

2、如果混凝土澆筑柱6800mm,采取措施一次性澆筑,柱箍距柱底距離與柱箍依次間距為什么只能設置4500mm高度

3、如果我按照4500mm高度計算,能滿足6800mm一次性澆筑安全要求么


mya
回帖時間:2016-07-15 15:55:44 1樓

新版本已發布,此問題以解決,如需要請把郵箱地址留下,我發給你。
  • 悠點兒2016-07-15 15:58:22回復

    謝謝 359390126@qq.com 謝謝 359390126@qq.com

  • mya2016-07-15 16:38:53回復

    已發送,使用前請注意看郵箱注釋內容,謝謝! 已發送,使用前請注意看郵箱注釋內容,謝謝!

mya
回帖時間:2016-07-14 13:56:38 2樓

不等間距的軟件可以計算,直接用柱模板(支撐不等間距),這個模塊柱的短邊距離范圍限制在1000mm,有點死,有問題,軟件明天會有新的版本V11.1發布,這個問題會改掉,到時候你再計算一下就可以了
云中飛鶴
回帖時間:2016-07-14 08:17:01 3樓

1、柱模板(支撐不等間距)新澆筑混凝土柱短邊邊長為什么最大只能設置1000mm?因為邊長一米以上的柱在房建里一般不會存在。

2、如果混凝土澆筑柱6800mm,采取措施一次性澆筑,柱箍距柱底距離與柱箍依次間距為什么只能設置4500mm高度?--------這是你填入的一次性澆筑高度為4.5m造成的?

3、如果我按照4500mm高度計算,能滿足6800mm一次性澆筑安全要求么?一般情況下對于柱而言,一次澆筑高度不宜大于3米,如果你非要6.8米一次性澆完,可以把澆筑高度填6.8m

  • 悠點兒2016-07-14 08:22:13回復

    老師您好!目前工地施工的超高層209.6m,框架核心筒結構。確實有柱子邊長大于1000mm的,沒辦法修改計算了么? 老師您好!目前工地施工的超高層209.6m,框架核心筒結構。確實有柱子邊長大于1000mm的,沒辦法修改計算了么?

  • 云中飛鶴2016-07-14 08:32:28回復

    你選擇的是不設置對拉螺栓吧?設置對拉螺栓的,你布置2000mm長度也沒問題啊 你選擇的是不設置對拉螺栓吧?設置對拉螺栓的,你布置2000mm長度也沒問題啊

  • 悠點兒2016-07-14 08:49:57回復

    設置對拉螺栓的 沒得柱箍不等間距 只有等間距 我看到有人也是用的品茗安全計算 計算的做出來的東西 就是我截圖的參數 他這個規范合理么 設置對拉螺栓的 沒得柱箍不等間距 只有等間距 我看到有人也是用的品茗安全計算 計算的做出來的東西 就是我截圖的參數 他這個規范合理么

  • 云中飛鶴2016-07-14 08:53:31回復

    你用最新的11.0板計算吧----你的圖看不清,網站的分辨率太低了 你用最新的11.0板計算吧----你的圖看不清,網站的分辨率太低了

  • 悠點兒2016-07-14 08:59:01回復

    現在看哈 能行么 現在看哈 能行么

  • 云中飛鶴2016-07-14 09:00:39回復

    采用槽鋼,應該沒大問題的 采用槽鋼,應該沒大問題的

  • 悠點兒2016-07-14 09:00:42回復

    是用的安全計算11.0版本 是用的安全計算11.0版本

  • 悠點兒2016-07-14 09:03:20回復

    實際施工中沒問題 因為已經在施工了 但是安全計算是必要的 就是這個柱子大于1500*1500的怎么才能設置計算 實際施工中沒問題 因為已經在施工了 但是安全計算是必要的 就是這個柱子大于1500*1500的怎么才能設置計算

  • 云中飛鶴2016-07-14 09:04:08回復

    用對拉螺栓那個做啊 用對拉螺栓那個做啊

  • 悠點兒2016-07-14 09:05:29回復

    對拉螺栓柱箍是等間距啊 對拉螺栓柱箍是等間距啊

  • 云中飛鶴2016-07-14 09:13:18回復

    不等間距,現在沒法算,只有等升級了 不等間距,現在沒法算,只有等升級了

  • 悠點兒2016-07-14 09:17:35回復

    謝謝老師 非常感謝 謝謝老師 非常感謝

其他類似問題

1、柱模板(支撐不等間距)新澆筑混凝土柱短邊邊長為什么最大只能設置1000mm2、如果混凝土澆筑柱6800mm,采取措施一次性澆筑,柱箍距柱底距離與柱箍依次間距為什么只能設置4500mm高度3、如果我按照4500mm高度計算,能滿足6800mm一次性澆筑安全要求么...閱讀全文

悠點兒 2016-07-13 5908 3

2013版的品茗安全計算,板模板計算出來的立柱間距很?。?00*800),是不是荷載參數設置上有什么問題?...閱讀全文

微涼清晨 2013-04-15 3832 1

卸料平臺的長度為2.7米,寬度為2.8米,主梁槽鋼長6米,主梁建筑物內錨固長度為2米,次梁離建筑為1.3米(外腳手架1.3米寬),怎么在軟件中設置啊...閱讀全文

韓版穎兒 2015-04-11 4435 1

墻模板主梁雙鋼管參數怎么設置...閱讀全文

豆豆631 2021-09-14 1068 1

截圖中1、2中的過濾器工作長度是指潛水泵或深井泵的高度和半徑還是工鋼管套管或鋼筋籠的內徑和長度?或這個過濾器的工作長度是不是可以濾水(如用鋼管套管管壁打孔的這段高度)...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-04 2471 1