建筑上多樁承臺之間有承臺梁請問承臺梁的長度是不是兩個承臺之間的長度加兩個錨固長度,因為承臺上沒有梁線,所以不知道是滿通過還是兩個承臺之間的長度

逗逗131
回帖時間:2014-04-17 14:01:11 1樓

承臺梁的長度應該是按柱之間的距離考慮。
花紛飛
回帖時間:2014-04-17 14:00:47 2樓

你所說的這個梁是連接多樁承臺之間的梁,在平法上應該叫基礎聯系梁,基礎聯系梁是以柱為支座的,它必須貫穿整個承臺,而不是進承臺一個錨固。

其他類似問題

建筑上多樁承臺之間有承臺梁請問承臺梁的長度是不是兩個承臺之間的長度加兩個錨固長度,因為承臺上沒有梁線,所以不知道是滿通過還是兩個承臺之間的長度...閱讀全文

萌猛 2014-04-17 4034 2

因地基承載力低,其塔吊基礎必須滿足廠家設計要求,同時所選的位置周邊為地庫,框架柱底部為預應力管樁承臺(三樁承臺),結合現場情況考慮,采取塔吊基礎加大,將樁承臺取消改為大筏板基礎,如何進行多樁筏板基礎計算。...閱讀全文

阿朱 2012-09-05 4445 1

四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷載沿對角線方向設置時為最不利情況,故此處基礎底面的抵抗矩為沿對角線的值,這有點看不懂了,即然是對角線的值也不是W=0.118Bc3,而是斜長。在省標里上個月剛下載的品茗塔基里,對無樁承臺里W──基礎底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6來計算的。我們算塔吊單樁受壓按最不利狀況算沿對角線方向算為L而不是W=0.118Bc3?所以我認為按照省標品茗里計算Wx=L乘以b平方/6是正確的?請給一個準確的依據,謝謝!~...閱讀全文

釋然 2010-10-09 5234 1

三、塔吊抗傾覆穩定驗算基礎抗傾覆穩定性按下式計算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(為什么要BC/3)地基規范里沒有這個取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基礎中心的距離;Mk──作用在基礎上的彎矩;Fk──作用在基礎上的垂直載荷;Gk──混凝土基礎重力,Gk=25×5×5×1.2=750kN;Bc──為基礎的底面寬度;計算得:e=600/(285.4+750)=0.579m 四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???...閱讀全文

釋然 2010-10-09 4812 1

三、塔吊抗傾覆穩定驗算基礎抗傾覆穩定性按下式計算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(為什么要BC/3)地基規范里沒有這個取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基礎中心的距離; Mk──作用在基礎上的彎矩; Fk──作用在基礎上的垂直載荷; Gk──混凝土基礎重力,Gk=25×5×5×1.2=750kN; Bc──為基礎的底面寬度;計算得:e=600/(285.4+750)=0.579m 四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖: 基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN; Gk──基礎自重,Gk=750kN; Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m; Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m; W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???...閱讀全文

釋然 2010-10-01 1798 0