4444
1
其他類似問題
因地基承載力低,其塔吊基礎必須滿足廠家設計要求,同時所選的位置周邊為地庫,框架柱底部為預應力管樁承臺(三樁承臺),結合現場情況考慮,采取塔吊基礎加大,將樁承臺取消改為大筏板基礎,如何進行多樁筏板基礎計算。...閱讀全文
阿朱 2012-09-05 4444 1
?我想請問下品茗里面的塔吊三樁承臺的計算,斜邊配筋只給出根數,沒有給出間距,還有豎向箍筋也沒有,這個是什么原因?...閱讀全文
彬 2018-01-18 2116 2
塔吊基礎承臺樁可以設置成6樁承臺嗎...閱讀全文
VV230 2020-04-23 887 1
四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???你的回答是2、荷載沿對角線方向設置時為最不利情況,故此處基礎底面的抵抗矩為沿對角線的值,這有點看不懂了,即然是對角線的值也不是W=0.118Bc3,而是斜長。在省標里上個月剛下載的品茗塔基里,對無樁承臺里W──基礎底面的抵抗矩是用 Wx=L乘以b平方/6來計算的。我們算塔吊單樁受壓按最不利狀況算沿對角線方向算為L(zhǎng)而不是W=0.118Bc3?所以我認為按照省標品茗里計算Wx=L乘以b平方/6是正確的?請給一個準確的依據,謝謝!~...閱讀全文
釋然 2010-10-09 5232 1
三、塔吊抗傾覆穩定驗算基礎抗傾覆穩定性按下式計算:e=Mk/(Fk+Gk)≤Bc/3(為什么要BC/3)地基規范里沒有這個取值吧??式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基礎中心的距離;Mk──作用在基礎上的彎矩;Fk──作用在基礎上的垂直載荷;Gk──混凝土基礎重力,Gk=25×5×5×1.2=750kN;Bc──為基礎的底面寬度;計算得:e=600/(285.4+750)=0.579m 四、地基承載力驗算依據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002)第5.2條承載力計算。計算簡圖:基礎底面邊緣的最大壓力值計算:當偏心距ePkmax=(Fk+Gk)/A + Mk/W式中:Fk──塔吊作用于基礎的豎向力,它包括塔吊自重和最大起重荷載,Fk=285.4kN;Gk──基礎自重,Gk=750kN;Bc──基礎底面的寬度,取Bc=5m;Mk──傾覆力矩,包括風荷載產生的力矩和最大起重力矩,Mk= 600kN?m;W──基礎底面的抵抗矩,W=0.118Bc3=0.118×53=14.75m3;基礎底面的抵抗矩的公式應該是 Wx=L乘以b平方/6???...閱讀全文
釋然 2010-10-09 4812 1