與我共鳴
發帖時間:2014-03-26 10:23:41 樓主

江蘇腳手架懸挑梁撓度計算中撓度的允許值是否計算有誤如下 νmax=0.454 mm≤[ν]=2l/1=2×1813/1=3626mm,撓度允許3M

Parallel、
回帖時間:2014-03-26 10:50:10 1樓

具體是哪個模塊的計算,附上工程文件。
  • 與我共鳴2014-03-28 08:06:52回復

    在懸挑梁B角計算書中懸挑梁撓度計算復核時出的問題,肯定是錯的

  • Parallel、2014-03-28 08:35:15回復

    驗算懸挑梁撓度時,計算取下圖紅框中的允許計算值的,最好附上你的工程文件,方便查詢錯誤。

  • 與我共鳴2014-03-28 08:45:08回復

    在計算書中有問題

其他類似問題

江蘇腳手架懸挑梁撓度計算中撓度的允許值是否計算有誤如下 νmax=0.454 mm≤[ν]=2l/1=21813/1=3626mm,撓度允許3M ...閱讀全文

與我共鳴 2014-03-26 3266 1

懸挑梁撓度計算內錨固長度越小 對于撓度計算越有利嗎?計算公式是什么?計算合格后內錨固長度 短于懸挑長度 與130-2011中錨固長度應大于1.25倍懸挑長度相違背。如何處理 ...閱讀全文

wdd 2011-12-11 8635 2

大家好,請教一下懸挑腳手架擱置點為懸挑梁,怎么驗算結構懸挑梁 ...閱讀全文

123312 2020-05-10 870 1

懸挑腳手架聯梁如何計算 ...閱讀全文

豆豆88 2022-06-12 604 2

新版的安全軟件有沒有專門的懸挑外腳手架聯梁自身的計算 ...閱讀全文

小飛龍 2012-05-01 4346 1