123312
發帖時間:2020-05-10 15:55:29 樓主

大家好,請教一下懸挑腳手架擱置點為懸挑梁,怎么驗算結構懸挑梁


逗逗567
回帖時間:2020-05-11 17:15:11 1樓

這個不能計算的 ,你可以把錨固點的力向設計單位反饋下 讓他幫復核,這樣保險些。

其他類似問題

大家好,請教一下懸挑腳手架擱置點為懸挑梁,怎么驗算結構懸挑梁...閱讀全文

123312 2020-05-10 893 1

應該采用哪種模型進行驗算 選用腳手架架在樓板上 怎么將立桿設置在懸挑板外...閱讀全文

一切順利 2020-04-01 1146 1

你好!型鋼懸挑腳手架第二層梁(連梁)在軟件中如何計算...閱讀全文

2016-06-23 2427 1

發現是參照型鋼懸挑來做的,怎么按條件輸入計算都是不符合要求,請問有擱置主梁驗算說明書不?...閱讀全文

縷縷小肚子 2011-09-29 5433 1

品茗建筑安全計算軟件(V11.5.0.19547版)中懸挑防護棚計算時可以與懸挑外架共用懸挑梁并計算,但施工中外架應單獨搭設,不與其他進行連接,這是怎么回事,這個模塊設計是不是有誤?或者說這樣設計計算有沒有什么規范依據!...閱讀全文

2017-10-19 2467 3