小逸
發帖時間:2013-11-06 16:46:06 樓主

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)這個公式是從哪里來的,公式中KX如何取值的,軟件計算中說明開關箱以下系數取1,二級箱到開關箱電流計算取0.7,總配到二級箱取0.65,這些系數從哪里來

yuan
回帖時間:2013-11-07 13:50:12 1樓

您好,公式是來自針對施工現場臨時用電安全技術規程JGJ46的實施手冊(李坤宅編),相應的在其他一系列的施工手冊中都能找到該公式,里面的系數是在界面上自行輸入(見圖),比如您提到的Kx就是設備的需要系數,表示的同一設備組中設備同時使用的情況,當然設備越多該值就越小,這些系數在手冊中都有給出常用的值,附圖如下
  • 小逸2013-11-08 11:47:52回復

    這個里面塔式起重機需要系數只有0.2,這個明顯是偏小的吧 這個里面塔式起重機需要系數只有0.2,這個明顯是偏小的吧

其他類似問題

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)這個公式是從哪里來的,公式中KX如何取值的,軟件計算中說明開關箱以下系數取1,二級箱到開關箱電流計算取0.7,總配到二級箱取0.65,這些系數從哪里來...閱讀全文

小逸 2013-11-06 4261 1

電器計算電流超出數據庫存選擇范圍,怎么辦?...閱讀全文

唐朝人 2018-04-17 3039 5

為貫徹國家安全生產的法律法規,執行施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005標準,落實公司安全生產管理制度,保障項目施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,制定施工現場臨時用電規定。(凡地方有要求的,可以執行地方要求) ■ 施工現場用電要求 ◎ 采用三級配電系統; ◎ 采用TN-S接地保護系統; ◎ 采用二級漏電保護系統; ◎ 實行一機一閘一箱一漏制。 1 配電箱和開關箱的配置使用規范 ■ 配電箱 ◎ 一級總箱 配置計量表、電流電壓表、電源總隔離開關分路隔離開關、 漏電開關,接地接零排。 ◎ 二級配電箱 具備電源總隔離開關.分路隔離開關.斷路器插座應按規定的位置緊固在絕緣板上,不得歪斜和松動。 ◎ 三級末端開關移動箱 必須設置隔離開關,漏電保護器(動作電流30mA或15m動作時間0.1S)N排,PE排進出線卡,電器元件必須固定在絕緣板上。 ■ 開關箱配置使用規范 ◎ 配電系統應設置總配電箱和分配電箱實行分段分層面配電。分配電箱距離不大于30m。開關箱用于控制固定式設備水平距離不大于3m。 ◎ 動力配電箱與照明電箱宜分別設置。若合置在同一個配電箱內,動力和照明線應分路設置。 ▲ 三級動力箱 ◎ 開關應由三級電箱配電。配電箱的總回路和分路必須裝有明顯斷開點。 ◎ 配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,否則應作相應防護處理。電箱設在位置周圍應有足夠二...閱讀全文

123木頭人 2019-04-04 1835 0

臨電計算中負荷計算的公式在相關規范及46-2005上找不到,依據是什么,施工手冊上也找不到,請答復。...閱讀全文

2013-08-03 3788 1

你好我想問一下施工臨電設計 生活區臨電設計要考慮哪些東西 我這邊一個房間2.5kW 大概10個房間 要配多大的開關...閱讀全文

豆豆517 2021-01-04 739 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉