規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。如有1個試件的抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中如仍有1個試件的抗拉強度不符合要求,則該驗收批應評為不合格。現場檢驗連續10個驗收批抽樣試件抗拉強度試驗一次合格率為100%時,驗收批接頭數量可擴大1倍。1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。盼各位大神解答,謝謝!...閱讀全文