3233
1
其他類似問題
高層建筑往往存在2~3道懸挑外腳手架,軟件能否一塊進行驗算?建筑樓層有時會有些突出造型,比方說排柵有些是離墻20CM,有些為避讓造型要離墻80CM,那樣的話我該怎么計算?...閱讀全文
高佬 2013-11-01 3233 1
多排懸挑架主梁驗算計算書一、基本參數懸挑方式 普通主梁懸挑 主梁間距(mm) 1500主梁與建筑物連接方式 平鋪在樓板上 錨固點設置方式 壓環鋼筋壓環鋼筋直徑d(mm) 20 主梁建筑物外懸挑長度Lx(mm) 2600主梁外錨固點到建筑物邊緣的距離a(mm) 100 主梁建筑物內錨固長度Lm(mm) 1500梁/樓板混凝土強度等級 C30二、荷載布置參數支撐點號 支撐方式 距主梁外錨固點水平距離(mm) 支撐件上下固定點的垂直距離L1(mm) 支撐件上下固定點的水平距離L2(mm) 是否參與計算1 上拉 1300 2900 1300 是2 上拉 2500 5800 2500 是 作用點號 各排立桿傳至梁上荷載F(kN) 各排立桿距主梁外錨固點水平距離(mm) 主梁間距l(xiāng)a(mm)1 15.5 400 15002 15.5 1200 15003 15.5 1700 15004 15.5 2500 1500 附圖如下: 平面圖 立面圖三、主梁驗算主梁材料類型 槽鋼 主梁合并根數nz 1主梁材料規格 14a號槽鋼 主梁截面積A(cm2) 18.51主梁截面慣性矩Ix(cm4) 563.7 主梁截面抵抗矩Wx(cm3) 80.5主梁自重標準值gk(kN/m) 0.145 主梁材料抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205主梁材料抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 170 主梁彈...閱讀全文
釋然 2011-10-31 9140 4
請問普通型鋼懸挑外腳手架可否進行下部樓板受力計算? 軟件里我只看到落地式鋼管腳手架在樓板上對樓板的受力計算。...閱讀全文
高佬 2013-11-01 3265 1
同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求問題補充:是懸挑腳手架計算問題補充:但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊...閱讀全文
happy 2011-12-05 5691 3
品茗建筑安全計算軟件(V11.5.0.19547版)中懸挑防護棚計算時可以與懸挑外架共用懸挑梁并計算,但施工中外架應單獨搭設,不與其他進行連接,這是怎么回事,這個模塊設計是不是有誤?或者說這樣設計計算有沒有什么規范依據!...閱讀全文
水 2017-10-19 2464 3