小巫
發帖時間:2012-06-16 08:41:18 樓主

BAC卷材防水技術交底

〆陌路╮
回帖時間:2012-06-16 16:42:27 1樓

交底內容:
一、概況
地下室防水等級為二級,除結構自防水(防水混凝土,抗滲等級為P6)外,還應在頂板、底板、外側墻等的迎水面做BAC雙面自粘防水卷材。
(一)、底板(包括后澆帶): 1、100厚砂石墊層。2、C15混凝土墊層。 3、1:2.5水泥砂漿找平。4、3厚BAC雙面自粘防水卷材。
5、20厚1:2.5水泥砂漿保護層。6、40厚C15細石混凝土保護層。 7、底板鋼筋結構混凝土C35P6。
(二)、外墻:1、外墻鋼筋結構混凝土C35P6。2、15厚1:2.5水泥砂漿找平。3、3厚BAC雙面自粘防水卷材。4、1:3水泥砂漿砌120厚永久性保護墻。
(三)、頂板: 1、頂板鋼筋結構混凝土C35P6。2、1:2.5水泥砂漿找平。 3、3厚BAC雙面自粘防水卷材。4、20厚1:2.5水泥砂漿保護層。5、40厚C15細石混凝土保護層。
(四)、承臺、梁、集水井和底板底的交接處,BAC卷材往承臺、梁、集水井下貼20cm。
二、施工準備
所使用的防水材料必須有出廠合格證書,材料必須符合設計要求。防水材料進場后,應按規定進行現場取樣復試。地下防水工程由防水專業隊伍施工,其施工人員必須持有防水施工人員上崗證書。底板和外墻的卷材施工前必須做好排水工作,保證坑底無積水。外墻穿墻螺桿須加止水片,模板和螺桿拆除后,螺桿洞口采用高標號水泥砂漿封實抹平。穿墻管道采用套管式防水法,套管加焊止水環。墻面的預埋管件等應進行隱蔽工程的驗收,使其符合設計和施工驗收規范的要求。砂漿找平層須達到一定的強度。主要機具準備:小平鏟、笤帚、剪刀、皮卷尺、鋼卷尺、壓輥等。
三、BAC防水施工
(一)、施工工藝選擇
根據工程的實際情況和建筑防水構造圖集說明,選擇不同的施工工藝
(二)空鋪法
1、工藝流程:
驗收基層→ 清掃基層—→空鋪3厚貼BAC防水卷材 —→ 長、短邊搭接粘結→清理、檢查、修補→驗收→保護層施工
2、施工方法:
1) 清掃基層:用小平鏟、笤帚等將基層表面、突起物清除干凈。
2) 空鋪卷材:拆除包裝,將BAC防水卷材底膜揭掉、空鋪在底板找平層上,注意短邊搭接寬度不少于60mm,應符合規范要求。
3) 長、短邊搭接粘結處理:將卷材長、短搭接邊處隔離膜揭除,再用小壓輥等壓實粘牢。
4)防水層施工完畢后揭除卷材上表面隔離膜,進行下道工序施工。
5)、質量驗收標準:
a、卷材防水層材料及主要配套材料必須符合設計要求。
b、卷材防水層不得有滲漏。
c、卷材防水層細部做法必須符合設計要求。
d、卷材防水層的搭接縫應粘結牢固,密封嚴密。
e、搭接寬度允許偏差-10

(三)、干鋪法
1、工藝流程:
基層表面清理、修補→涂刷專用基層處理劑→彈線→鋪貼自粘防水卷材→卷材搭接封邊→清理、檢查、修補→驗收→保護層施工
2、施工方法:
1)采用專用基層處理劑,在陰、陽轉角等部位均勻涂刷一遍。待底涂干燥后,做好節點附加增強處理。
2)將基層處理劑均勻涂刷在大面基層表面,晾放至指觸不粘,鋪貼卷材。
3)將卷材對準基準線鋪開約5m長,用裁紙刀將隔離紙輕輕劃開,注意不要劃傷卷?,將未鋪開卷材隔離紙從背面緩緩撕開,同時將未鋪開卷材沿基準線慢慢向前推鋪。邊撕隔離紙邊鋪貼,鋪貼好后將前面試鋪的約5m長的卷材卷回,依上述方法同樣粘貼在基礎上,然后用膠棒用力向前、向外測滾壓,排出空氣,使卷材牢固粘貼在基礎上,搭接鋪貼下一幅卷材時,將位于下層的卷材搭接部位的隔離紙揭起,將上層卷材對準搭接控制線平服粘貼在下層卷材上,滾壓排出空氣,粘貼牢固。
4)相對薄弱的部位用專用密封膏密封。
5)防水層施工完畢應盡快進行隔離層、保護層施工。
6)卷材搭接寬度不少于60mm。
7)質量驗收標準:
a、卷材防水層材料及主要配套材料必須符合設計要求。
b、卷材防水層不得有滲漏。
c、卷材防水層細部做法必須符合設計要求。
d、卷材防水層的搭接縫應粘結牢固,密封嚴密。
e、搭接寬度允許偏差-10

(四)、濕鋪法(素漿滾鋪)
1、工藝流程:
清理基層—→抹水泥素漿(加膠水)—→揭掉BAC雙面自粘卷材下表面的隔離膜—→鋪BAC雙面自粘卷材—→晾放—→連接口密封—→節點加強處理—→清理、檢查、修補→驗收→保護層施工
2、施工方法:
1) 基層表面應先作處理,使基層堅實、潔凈,并充分濕潤,無積水。
2) 將水泥漿(加膠水)抹于基層上,厚度宜為3~5,水泥漿厚度以不透基層底為準。
3) 揭掉BAC雙面自粘卷材下表面的隔離膜。
4) 將BAC雙面自粘卷材平鋪在水泥漿上,卷材與相鄰卷材之間為平行對接,對接縫盡量拼嚴。(盡量采用對接,當特殊部位采用搭接方式時,將下層卷材上表面搭接部位隔離膜及上層卷材下表面隔離膜揭除,然后搭接密實。)
5) 晾放24小時(具體時間視環境溫度而定),一般情況下,溫度愈高所需時間愈短。
6) 必要時,搭接口以密封膏密封;當采用對接方式時,對接口密封可采用附加自粘封口條或附加封口帶密封,對接口密封時,先將卷材搭接部位上表面的隔離膜(或硅油隔離紙)揭除,再粘貼附加自粘封口條或涂刮附加封口帶,若搭接部位被污染,需先清理干凈。
7) BAC雙面自粘卷材在立墻上鋪貼上,在卷材收口 處應臨時密封(可用膠帶或加厚水泥漿密封),以防止立墻收頭水份過快散失。
8) 節點處在大面卷材鋪貼完畢后,按規范要求對節點進行加強處理。
9) 質量驗收標準
a、 卷材及水泥漿品種、質量、性能應符合設計和技術規程規定要求。
b、 砂漿與BAC雙面自粘卷材之間必須粘結牢固,無起泡破損現象。
c、 已完工的卷材防水層不得有滲漏現象。
d、 陰角處應做成半徑為50的圓角。
e、 防水砂漿的平均厚度應符合設計要求,最小厚度不得小于設計值的85%。
f、 節點質量。泛水、轉角、管根、落水口等特殊部位的防水層粘結牢固,封蓋嚴密;附加層、泛水立面收頭等做法符合設計和規范規定。
對接時附加自粘封口條搭接寬度為120mm,允許偏差為-10mm。搭接時重疊部位不小于60mm。
四、注意事項
基層一定要清理干凈,如有基面不牢固部位,會造成卷材連基層表面附著物拉起的現象,故要求基層一定要牢固、干凈。
BAC卷材總體鋪貼順序為：先高?,后低跨;同等高度,先遠后近;同一立面,從高向低處開始鋪貼。
根據現場特點,確定彈線密度,以便確保卷材粘貼順直,不會因累積誤差而出現粘貼歪斜的現象。卷材應先試鋪就位,按需要形狀正確剪裁后,方可開始實際粘鋪。在粘鋪卷材時,應隨時注意與基準線對齊,以免出現偏差難以糾正。卷材鋪貼時,卷材不得用力拉伸。粘貼后,隨即用壓輥從卷材中部向兩側滾壓,排出空氣,使卷材牢固粘貼在基層上,卷材背面搭接部位的隔離紙不要過早揭掉,以免污染粘結層或誤粘。
相鄰兩排卷材的短邊接頭應相互錯開1500mm 以上,以免多層接頭重疊而使得卷材粘貼不平。防水面積很大,必須分階段施工,中間過程中臨時收頭很多,應采用專用密封膏做好臨時封閉。
五、常見問題處理
1、氣泡、空鼓:由于基層潮濕、找平層未干,含水率過大,使涂膜空鼓,形成鼓泡。處理方法:先將起鼓部分全部割去,露出基層,排出潮氣,待基層干燥后,再依照防水層的施工方法修補。
2、翹邊:防水層的端部或收頭處出現同基層剝離翹邊的現象,主要是因為基層未處理好，不清潔或不干燥，收頭時密封處理不好。施工時要仔細,細部施工時要注意做好排水,防止帶水施工,下雨天不得施工,基層要保持無明水珠;對產生翹邊的防水層,應先將剝離翹邊的部分割去,將基層打掃干凈,再根據基層材質選擇與其粘結力強的底層涂料涂刮基層,然后做好防水層。
3、破損:防水層施工后、固化前,未注意保護,被其他工序施工碰壞、劃傷。對于破損嚴重者,應將破損部分割去(稍大一些),露出基層并清理干凈,再按照施工要求、順序,分層補做防水層
六、防水卷材特殊部位處理
注意:頂板與外墻轉角處須有加強重疊層。

其他類似問題

BAC卷材防水技術交底...閱讀全文

小巫 2012-06-16 4518 1

品茗新國標軟件里有基礎地下室BAC防水卷材的檢驗批、隱蔽等表格嗎?...閱讀全文

風林火山 2015-10-16 2337 3

為什么同一棟房上面有些設計的是sam防水卷材而有些地方設計的是sbs防水卷材?...閱讀全文

【漫步@天涯】 2014-03-10 4523 1

請問下,現在新表屋面做卷材防水,細部構造用的是哪張表、還要就是找平層也要做隱蔽?...閱讀全文

你要我怎么說怎么說才能夠 2018-07-23 1585 3

防水卷材復試需要按樓號分開送嗎?舉個例子,進了一批卷材,不超過1萬平米,同時要用在3個樓的底板上。是應該分開按樓號送三次?還是只送一次,部位把3個樓都寫上(如果送1次寫三個部位,到時候資料不是按照單位工程分開么,我只有一份防水報告,怎么辦)?...閱讀全文

1111 2018-05-01 1894 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉