寒羽雨
發帖時間:2012-06-01 13:14:36 樓主

如圖所示,選擇好地區和地面類型后,默認出來的風振系數工作狀態和非工作狀態都是1.49,但是參考《塔式起重機混凝土基礎工程技術規程》1.49對應的是0.2基本風壓下的系數,1.2基本風壓下的系數插值計算后應該是1.606!
各位算的時候注意了!只有在自定義前面打勾,才會出來正確的數值!
問題補充:
打鉤后再取消,1.606的正確數值才會出來!

aijun12321
回帖時間:2012-06-04 10:57:35 1樓

感謝您對軟件的支持!相信您對規范也有很深的理解!
軟件中此處的確會有此問題,我們已修復。
如有其它疑問可直接與我們聯系!謝謝!

其他類似問題

如圖所示,選擇好地區和地面類型后,默認出來的風振系數工作狀態和非工作狀態都是1.49,但是參考《塔式起重機混凝土基礎工程技術規程》1.49對應的是0.2基本風壓下的系數,1.2基本風壓下的系數插值計算后應該是1.606!各位算的時候注意了!只有在自定義前面打勾,才會出來正確的數值!問題補充:打鉤后再取消,1.606的正確數值才會出來!...閱讀全文

寒羽雨 2012-06-01 4050 1

如圖所示,選擇好地區和地面類型后,默認出來的風振系數工作狀態和非工作狀態都是1.49,但是參考《塔式起重機混凝土基礎工程技術規程》1.49對應的是0.2基本風壓下的系數,1.2基本風壓下的系數插值計算后應該是1.606!各位算的時候注意了!只有在自定義前面打勾,才會出來正確的數值!問題補充:圖片傳不上去!...閱讀全文

寒羽雨 2012-06-01 1556 0

塔基軟件計算號如何使用,請各位專家指導,謝謝。...閱讀全文

青海人 2011-10-08 4533 1

塔吊基礎計算軟件中,塔基荷載系數取值按恒載取1.2、活荷載取1.4進行組合作為設計計算值,即按品茗安全計算中的是否可以,請專家指導,謝謝!...閱讀全文

ttt 2010-09-13 4433 1

品茗塔基TBF2010 V1.2.0.242軟件在計算塔機傳至承臺的荷載設計值時,將塔機傳至承臺荷載標準值全部乘1.35的系數,這是根據什么考慮的,JGJT187-2009 塔式起重機混凝土基礎工程技術規程中未查到此要求,如果按塔吊說明書中提供的荷載值也要考慮此系數嗎?問題補充:在荷載效應標準組合時,F(xiàn)V值為什么除1.2?...閱讀全文