V。
發帖時間:2017-05-25 17:12:55 樓主

關于保溫材料送檢的要求

1、圍護系統節能分為:外墻體節能、屋面節能、地面節能

2、所有的原材復試都要求是見證取樣送檢,報告要加蓋見證取樣章

3、所有的材料在使用之前,一定要有一組復試項目完整的復試報告,就是說,先送檢一組,復試合格后,再使用,復試報告日期要比施工早。 、

4、所有的報告,不要一批次把所有組數昨晚,要分批次,分時間做,因為一般工程保溫材料不會是一批次都進完的,所以要分開批次做,時間上要錯開。

一、主要外墻外保溫系統種類:

1)膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統

(2)膠粉聚苯顆粒保溫漿料外墻外保溫系統(因導熱系數大,現在不常用)

(3)EPS板現澆混凝土外墻外保溫系統(無網現澆系統)(4)EPS鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫系統(有網現澆系統)(5)機械固定EPS鋼絲網架板外墻外保溫系統(機械固定系統)(6)噴涂硬泡聚氨酯外墻外保溫系統(7)保溫裝飾一體化外墻外保溫系統

1.1膨脹聚苯板(或者擠塑板)薄抹灰外墻外保溫系統

1、外墻保溫板的導熱系數,密度,抗壓強度或壓縮強度,燃燒性能

同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。

2、抹面膠漿(或抗裂膠漿)

①執行標準:JG149-2003、JG/T3049-1998;
②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。
③取樣規格數量:8kg;
④檢測內容:常溫常態和浸水拉伸粘接強度(與膨脹聚苯板);
⑤檢測時間:材料進場使用前,委托方提供產品說明書、檢驗報告。

3、膠粘劑

①執行標準:JG149-2003;
②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。
③取樣規格數量:8kg;
④檢測內容:常溫常態和浸水拉伸粘接強度(分與水泥砂漿、與膨脹聚苯板);
⑤檢測時間:材料進場使用前,委托方提供產品說明書、檢驗報告。

4耐堿玻纖網格布

①執行標準:JG149-2003;
②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。
③取樣規格數量:2㎡(試樣面積)×3塊;
④檢測內容:耐堿拉伸斷裂強力、耐堿拉伸斷裂強力保留率;
⑤檢測時間:材料進場使用前,委托方提供產品說明書、檢驗報告。

5、錨固件

①執行標準:JG149-2003附錄F;
②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。
③取樣規格數量:一組20只;
④檢測內容:錨栓抗拉承載力標準值;
⑤檢測時間:材料進場使用前,委托方提供產品說明書、檢驗報告。

二、現場拉拔試驗
1、錨栓錨固力現場拉拔試驗

①執行標準:GB 50411-2007;
②驗收批次:采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批。每個檢驗批抽查不少于3處。
③檢查數量:1組為3個樣。
④檢測內容:錨栓錨固承載標準值;
⑤檢測時間:后置錨固件施工完畢且保溫層養護達到齡期后。

2、保溫板與基層的粘結強度現場拉拔試驗

①執行標準:GB 50411-2007;
②驗收批次:采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批。每個檢驗批抽查不少于3處。
③檢查數量:1組為3個樣。
④檢測內容:粘結強度;
⑤檢測時間:粘結材料達到齡期。

3、外墻磚現場拉拔試驗(如果有外墻磚)

①執行標準:JGJ110-2008;
②驗收批次:300m2為一組,不足300m2也為一個檢驗批,且每個樓層不能少于一組;
③檢查數量:一組不少于3個樣。
④檢測內容:粘結強度;
⑤檢測時間:粘結材料達到齡期。

4、窗戶現場氣密性檢測

①執行標準:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②驗收批次:每個單位工程的外窗至少抽查3樘。當一個單位工程外窗有2種以上品種、類型和開啟方式時,每種品種、類型和開啟方式的外窗應抽查不少于3樘。
③檢查數量:3樘
④檢測內容:氣密性;
⑤檢測時間:外窗安裝完畢后。

5、圍護結構的外墻節能構造鉆芯法檢測保溫層厚度

①執行標準:GB 50411-2007;
②驗收批次:外墻取樣數量為一個單位工程每種節能保溫做法至少取3個芯
③檢查數量:直徑70mm的芯樣,3個;
④檢測內容:保溫層厚度、保溫系統的構造;
⑤檢測時間:鉆芯檢驗外墻節能構造應在外墻施工完工后、節能分部工程驗收前進行。

6、保溫砂漿同條件養護試塊
①執行標準:GB 50411-2007;
②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。每個檢驗批抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。
③取樣規格數量:現場同條件試塊每組9塊,其中3塊300*300*30用來檢測導熱系數及干密度,6塊70.7*70.7*70.7用來檢測抗壓強度。
④檢測內容:干密度、導熱系數、抗壓強度;
⑤檢測時間:抽樣制作28d時送檢(同條件養護)。


二、屋面節能

1、屋面保溫材料的物理性能:導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能在進場后應進場復驗,分別不得少于3組(未要求單位工程)。

備注:在這里燃燒性能必須復試,復試應為見證取樣復試、同一標段同一廠家同一品種分別不得少于3組,最好是一棟樓做一組。

三、地面節能(適用于底面接觸室外空氣、土壤或毗鄰不采暖空間的地面節能工程)

1、地面保溫材料的物理性能:導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能在進場后應進場復驗,分別不得少于3組(未要求單位工程)。

備注:在這里燃燒性能必須復試,復試應為見證取樣復試、同一標段同一廠家同一品種分別不得少于3組,最好是一棟樓做一組。


四、防火隔離帶

1、防火隔離帶的施工組織設計應納入外墻外保溫工程的施工組織設計中,防火隔離帶的施工方案應包括防火隔離帶構造,樣板墻要求,組成材料及主要指標、施工準備、施工流程、施工要點,主要節點做法,質量控制措施等。

2、應提供防火隔離帶外墻外保溫系統的耐候性檢驗合格報告,性能要求


項目

性能指標

外觀

無裂縫,無粉化、空鼓、剝落現象

抗風壓性

無斷裂、分層、脫開、拉出現象

拉伸粘結強度,kPa

防護層與保溫層

80

保溫層與基層墻體

80


3、防火隔離帶主要組成材料進場后應按表8.1.3規定進行復驗,復驗應為見證取樣檢驗。

同工程、同材料、同施工單位的防火隔離帶主要組成材料應至少復驗一次。


備注:如果外墻和屋面防火隔離帶是同一廠家、同材料、同施工單位做的,那么可以做在一起,工程部位寫清楚屋面和外墻防火隔離帶,如果不是同一種材料,則需要分開做,至少復驗一次,復試內容見下面,如果外墻不是A級材料,是B級材料加防火隔離帶的組合,則防火隔離帶要做一組的膠粘劑、抹面砂漿、玻纖網布、錨栓的復試。


材料進場復驗項目:


材料

復驗項目

防火隔離帶保溫材料

密度、導熱系數、垂直于表面的抗拉強度、燃燒性能

膠粘劑

與防火隔離帶保溫板拉伸粘結強度

抹面膠漿

與防火隔離帶保溫板拉伸粘結強度

玻纖網布

耐堿斷裂強力及保留率

錨栓

抗拉承載力


對于不同的保溫材料,復試的內容叫法不一樣:

模塑聚苯板 表觀密度,壓縮強度,導熱系數,燃燒性能

擠塑聚苯板 壓縮強度,導熱系數,燃燒性能

硬質聚氨酯泡沫塑料 :表觀密度,壓縮強度,導熱系數,燃燒性能

膨脹珍珠巖制品 (憎水型) 表觀密度,抗壓強度,導熱系數,燃燒性能

玻璃棉、巖棉、礦渣棉制品 :表觀密度,導熱系數、燃燒性能。

金屬面絕熱夾芯板 剝離性能、抗彎承載力,防火性能。


五、門

1、門窗進場,應對其質量證明文件進行核查

2、多層建筑門窗性能檢測:氣密性、抗風壓、水密性、傳熱系數、和中空玻璃露點、現場氣密性,同一廠家同一品種同一類型不應少于一組3樘、

3小高層、高層建筑不應少于26樘。


備注:一組就是一組完整的六性報告,兩組就是兩組完整的六性報告,都要在正式施工前送檢復試,要分開做,施工前取到正式的合格報告。


幕墻工程相關復試

一、各類幕墻主要材料均為見證取樣復驗,同一廠家的同一種產品不少于一組。
二、幕墻:玻璃幕墻、石材幕墻、金屬幕墻。

(1) 玻璃幕墻:構件式玻璃幕墻工程、點支承玻璃幕墻工程、全玻璃幕墻工程、單元式幕墻工程、建筑玻璃采光頂工程。

2)石材幕墻工程

(3) 金屬板幕墻工程、人造板材幕墻工程、雙層幕墻工程,

2.1玻璃幕墻:構件式玻璃幕墻、點支承玻璃幕墻、全玻璃幕墻、建筑玻璃采光頂

需要做以下復試:
1)硅酮結構密封膠的卲氏硬度、標準條件拉伸粘結強度、相容性和剝離粘結性試驗 ;
2)保溫材料導熱系數、密度、燃燒性能
3)隔熱鋁型材抗拉、抗剪強度;
4)幕墻玻璃傳熱系數、遮陽系數、可見光射透比、中空玻璃露點。
5)幕墻四性檢測:抗風壓性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能及平面變形性能

(6 ) 后置件現場拉拔強度檢測報告(如果有)

7)鋁塑復合板的剝離強度
2.2、石材幕墻、人造板材幕墻:
1)石材用密封膠的粘結強度、石材用結構密封膠與其相接觸材料的相容性和剝離粘結

性試驗(這兩項指標密封膠出廠檢驗報告中不能提供,但在密封使用前必須進行復

驗)耐污染性實驗;
2)石材的彎曲強度、石材的耐凍融性(寒冷地區)
3)室內(包括天井)石材幕墻用石材面板的放射性;
5)鋁型材抗拉強度、抗剪強度
(6 ) 后置件現場拉拔強度檢測報告(如果有)
7)保溫材料導熱系數、密度、燃燒性能

8幕墻四性檢測:抗風壓性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能及平面變形性能

2.3、金屬板幕墻:
1)硅酮建筑密封膠的相容性;
2)鋁塑板剝離強度;

3幕墻四性檢測:抗風壓性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能及平面變形性能
4)保溫材料導熱系數、密度、燃燒性能。

(5 ) 后置件現場拉拔強度檢測報告(如果有)

loveless1208
回帖時間:2018-04-19 10:31:28 1樓

很是齊全。收藏了。

其他類似問題

關于保溫材料送檢的要求1、圍護系統節能分為:外墻體節能、屋面節能、地面節能 2、所有的原材復試都要求是見證取樣送檢,報告要加蓋見證取樣章3、所有的材料在使用之前,一定要有一組復試項目完整的復試報告,就是說,先送檢一組,復試合格后,再使用,復試報告日期要比施工早。 、 4、所有的報告,不要一批次把所有組數昨晚,要分批次,分時間做,因為一般工程保溫材料不會是一批次都進完的,所以要分開批次做,時間上要錯開。 一、主要外墻外保溫系統種類: (1)膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統(2)膠粉聚苯顆粒保溫漿料外墻外保溫系統(因導熱系數大,現在不常用)(3)EPS板現澆混凝土外墻外保溫系統(無網現澆系統)(4)EPS鋼絲網架板現澆混凝土外墻外保溫系統(有網現澆系統)(5)機械固定EPS鋼絲網架板外墻外保溫系統(機械固定系統)(6)噴涂硬泡聚氨酯外墻外保溫系統(7)保溫裝飾一體化外墻外保溫系統1.1膨脹聚苯板(或者擠塑板)薄抹灰外墻外保溫系統1、外墻保溫板的導熱系數,密度,抗壓強度或壓縮強度,燃燒性能 同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平方米以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000平方米以上時各抽查不少于6次。2、抹面膠漿(或抗裂膠漿)①執行標準:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②驗收批次:同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000平...閱讀全文

V。 2017-05-25 4809 1

安裝中,有哪些材料需要進場復檢的?...閱讀全文

若只如初見 2016-12-01 4839 1

節能材料、構件和設備進場驗收有什么要求?...閱讀全文

奮斗 2023-11-14 391 1

節能設計變更有什么要求嗎?...閱讀全文

奮斗 2023-11-10 676 1

門窗節能保溫等級不符合設計要求,設計要求5級,實驗為4級。這種情況如何處理?...閱讀全文

陳規陋習 2010-12-30 4186 1