284785
發帖時間:2013-08-22 21:11:44 樓主

請教下如下問題
1、給排水管道資料是按層還是按系統做檢驗批?
2、給排水管道的管道試壓試驗是按樓層還是系統?試壓時間是不是按照完成后?
3、混凝土拆模申請單中的跨度是按軸線算跨還是凈跨?
4、通風與空調這塊資料是不是由消防的做,我們還要做什么?
5、地下室發電機組資料是不是專業的安裝單位做?驗收部門是不是電網?如果是我們做需要收集那些資料?

江風
回帖時間:2013-08-22 21:44:32 1樓

1、住宅一般按照單元劃分檢驗批,工程不大的可按照系統劃分檢驗批;
2、按系統或按單元;完成后。
3、通常按照軸線計算。
4、如有分包,由分包單位負責,總包負責整理。
5、這個不是很清楚,抱歉

其他類似問題

請教下如下問題1、給排水管道資料是按層還是按系統做檢驗批?2、給排水管道的管道試壓試驗是按樓層還是系統?試壓時間是不是按照完成后?3、混凝土拆模申請單中的跨度是按軸線算跨還是凈跨?4、通風與空調這塊資料是不是由消防的做,我們還要做什么?5、地下室發電機組資料是不是專業的安裝單位做?驗收部門是不是電網?如果是我們做需要收集那些資料?...閱讀全文

284785 2013-08-22 6970 1

給排水管道按系統做資料,那是不是分污水、廢水、雨水、這些,那比如污水的話,一棟樓有十幾個立管,其中有幾個立管接一起接到一個污水井,那做資料的話污水管道檢驗批如何劃分?請高手賜教下,多謝...閱讀全文

candy 2016-07-03 3170 1

衛生間排水管檢驗批做資料按系統(例如WL1)做,還是分層(一至三層)做一個檢驗批...閱讀全文

豆豆972 2015-06-12 3254 1

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 1693 1

新國標建筑給排水的學習視頻在哪里找呀?...閱讀全文

豆豆892 2016-01-29 2241 3