看看
發帖時間:2013-08-13 17:45:55 樓主

懸挑腳手架,工字鋼架在樓板上,有一段壓在懸挑陽臺上,陽臺有懸挑梁和封口梁,封口梁受壓懸挑梁受剪切力和彎矩,梁的配筋怎樣驗算,算不過怎么辦?

海豚
回帖時間:2013-08-14 08:58:07 1樓

海豚
回帖時間:2013-08-14 08:56:49 2樓

您好,目前尚無對于懸挑的陽臺的結構驗算的相關要求?,F(xiàn)場主要采取如下圖兩種方法處理該種情況。一、加大懸挑梁長度,將受力點設置在陽臺根部。二、對于陽臺進行回頂加固

其他類似問題

懸挑腳手架,工字鋼架在樓板上,有一段壓在懸挑陽臺上,陽臺有懸挑梁和封口梁,封口梁受壓懸挑梁受剪切力和彎矩,梁的配筋怎樣驗算,算不過怎么辦?...閱讀全文

看看 2013-08-13 10222 2

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 908 1

我們工程需要布置懸挑腳手架,但是每一層塔樓都有一個三米的懸挑陽臺,如果把陽臺也算成懸挑長度的化那根據規范就要用到10M的工字鋼才能滿足要求,現項目決定讓懸挑陽臺受力,在下方搭設架子回頂,請問怎樣計算驗證受力是否復核要求?????...閱讀全文

大明 2016-06-29 8647 1

懸挑架,陽臺為懸挑,規范不參與受力計算,所以轉角處該處工字鋼外挑長度有3m長,內部錨固長度為1m,最外部必須增加一條鋼絲繩斜拉參與計算。 現在問題是一般現場施工布置一根19.5的鋼絲繩斜拉最外端就可以了。但是我布置了兩根鋼絲繩 都計算不通過。這個計算不通過是不是可以直接忽視?該怎么和監理解釋?...閱讀全文

豆豆689 2017-01-11 6729 1

請問各位大神懸挑腳手架工字鋼在挑出1.6米陽臺處如何計算?必須要設計院出具計算方案嗎?陽臺支撐采用鋼管加頂托反頂是否可行呢?頂個兩層。 6米的工字鋼,求解...閱讀全文

豆豆414 2020-11-03 2033 3