垂直運輸樓板基礎驗算
4448
1
垂直運輸當施工升降機位于結構樓板上時,如果樓板長寬度尺寸為9000*8000,厚度300,四周是原結構框架梁(中間無梁)梁板配筋也是原結構配筋,如何驗算該樓板是否滿足施工升降機基礎要求?品茗安全軟件好像不能計算。
一陣風2012-05-08 15:04:17回復
樓板配筋是雙層雙向時在“樓板參數”里的“板中配筋”設置不了 樓板配筋是雙層雙向時在“樓板參數”里的“板中配筋”設置不了
品茗軟件溫州辦事處2012-05-11 08:58:21回復
我們也是雙層雙向的,上部長短方向設置鋼筋,底部長短方向設置鋼筋。圖可以看出來的 我們也是雙層雙向的,上部長短方向設置鋼筋,底部長短方向設置鋼筋。圖可以看出來的
一陣風2012-05-11 10:38:37回復
不是雙層雙向啊,軟件中只有“板中底部長向配筋、板中底部短向配筋、板邊上部長向配筋、板邊上部短向配筋”,而沒有“板中上部長向配筋,板中上部短向鋼筋”設置,圖中反應也是單層配筋,上部只有負彎矩筋,沒有反應雙層雙向配筋。 不是雙層雙向啊,軟件中只有“板中底部長向配筋、板中底部短向配筋、板邊上部長向配筋、板邊上部短向配筋”,而沒有“板中上部長向配筋,板中上部短向鋼筋”設置,圖中反應也是單層配筋,上部只有負彎矩筋,沒有反應雙層雙向配筋。
品茗軟件溫州辦事處2012-05-15 09:00:15回復
軟件中只有“板中底部長向配筋、板中底部短向配筋、板邊上部長向配筋、板邊上部短向配筋”,而沒有“板中上部長向配筋,板中上部短向鋼筋,你看下是否矛盾了。 軟件中只有“板中底部長向配筋、板中底部短向配筋、板邊上部長向配筋、板邊上部短向配筋”,而沒有“板中上部長向配筋,板中上部短向鋼筋,你看下是否矛盾了。
其他類似問題
垂直運輸當施工升降機位于結構樓板上時,如果樓板長寬度尺寸為9000*8000,厚度300,四周是原結構框架梁(中間無梁)梁板配筋也是原結構配筋,如何驗算該樓板是否滿足施工升降機基礎要求?品茗安全軟件好像不能計算。...閱讀全文
一陣風 2012-05-03 4448 1
施工升降機安全計算板塊中,施工升降機放置位置為混凝土板時,支撐回頂軟件默認為支撐一層,且支撐架基礎為地基基礎,如果我的是多層樓板呢,只支撐一層在混凝土結構樓板,結構樓板安全肯定是無法滿足的,怎么設置計算。(回到模板工程板塊進行“一般性樓板驗算”,這里有個問題,因為工況不一樣,很不好轉換)。希望軟件設計更新的時候多考慮下施工現場回出現的不同工況。...閱讀全文
豆豆355 2022-02-16 589 1
無對重類型的升降機,基本參數中的對重重量是否為0?...閱讀全文
豆豆652 2021-10-10 441 1
井架落地平臺計算中“井架橫向排數”何意?如何選值?...閱讀全文
xak 2013-03-29 3477 1
...閱讀全文
豆豆121 2023-01-06 504 1