發帖時間:2012-03-31 10:01:51 樓主

關于板模板、梁模板計算時,“模板及其支架自重”默認值為0.75KN/m2(是根據JGJ162-2008模板規范表4.1.1采用的),建議將程序修改為按照J(rèn)GJ130-2011腳手架規范,進行自動計算。
原因1:JGJ130-2011新規范已對腳手架自重的取值進行了修改,而目前軟件未按此要求計算。
原因2:JGJ162-2008此值僅適用于高度4m以下的,現在很多實際情況都超過4m,手動輸入要重新換算,比較麻煩。
問題補充:
軟件版本V9.5

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2012-03-31 15:25:39 1樓

板模板、梁模板計算時是嚴格按照J(rèn)GJ162-2008模板規范取值的,這個主要是考慮到腳手架是作為一個模板支架而計算,而在腳手架搭計算時是考慮到腳手架上要搭設腳手板,人在上面作業施工。兩者使用點不同,計算方式也就不一樣的。
  • 2012-04-06 17:22:55回復

    JGJ130-2011腳手架規范中的“5.4 滿堂支撐架計算”,已對模板支架的計算作了新的規定,且其要求比JGJ162-2008模板規范中的支架計算嚴格了許多,特別是立桿的計算長度、穩定系數差別很大。 因此支架立桿的計算應按新的規范JGJ130-2011計算,JGJ162-2008已不適用了。(模板面板、木枋、對拉螺栓等還是按JGJ162-2008計算) JGJ130-2011腳手架規范中的“5.4 滿堂支撐架計算”,已對模板支架的計算作了新的規定,且其要求比JGJ162-2008模板規范中的支架計算嚴格了許多,特別是立桿的計算長度、穩定系數差別很大。 因此支架立桿的計算應按新的規范JGJ130-2011計算,JGJ162-2008已不適用了。(模板面板、木枋、對拉螺栓等還是按JGJ162-2008計算)

  • 品茗軟件溫州辦事處2012-04-09 15:47:22回復

    如果這點一定要計算的話,用戶可以自己將這點參數的值做個修改再進行計算 如果這點一定要計算的話,用戶可以自己將這點參數的值做個修改再進行計算

其他類似問題

問題補充:軟件版本V9.5...閱讀全文

2012-03-31 6250 1

如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,對嗎?參考了一些資料,說的是超過部分按照0.15kN/m,但是4,m之內取值0.75的單位是kN/m2,超過部分按照0.1~0.2kN/m,這個單位沒法統一?。?..閱讀全文

xy 2018-07-08 5495 2

模板及其支架自重標準值G1k...閱讀全文

十八子 2018-10-30 2340 2

江蘇人在江蘇購買了品茗的腳手架軟件不能使用江蘇腳手架程序,或者必須另外付費才能使用,是否太過分了。...閱讀全文

古龍山人 2014-07-10 2947 4

模板支架尺寸取值:縱向及橫向尺寸取值,縱向是否取梁的長度,多跨,橫向尺寸是否取值梁兩側立桿的間距,還是別的...閱讀全文

隨遇而安 2011-07-02 3762 2