現在一般施工中,衛生間等電位端子板設置時,是從衛生間地面圈梁鋼筋上焊接一根2.5*4的鍍鋅扁鋼引出。而我在施工中發現圈梁鋼筋與建筑物的避雷引下線也聯結在一起(有些監理要求這么做,我個人認為是不應聯結),我的疑問是這樣連接是不是在雷擊時會把雷電引入衛生間?

大家的品茗
回帖時間:2012-03-21 21:49:49 1樓

避雷接地的電阻也就是1歐姆左右,雷電會順著避雷接地順利導入地下,
aijun12321
回帖時間:2012-03-21 10:49:19 2樓

需要聯結,這個是局部等電位聯結,保障各導電體之間無電位差,與防雷接地是不沖突的

其他類似問題

現在一般施工中,衛生間等電位端子板設置時,是從衛生間地面圈梁鋼筋上焊接一根2.5*4的鍍鋅扁鋼引出。而我在施工中發現圈梁鋼筋與建筑物的避雷引下線也聯結在一起(有些監理要求這么做,我個人認為是不應聯結),我的疑問是這樣連接是不是在雷擊時會把雷電引入衛生間?...閱讀全文

風笑雨 2012-03-21 3949 2

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的? 2、每一個局部等電位都要做測試嗎? 3、有沒有關于等電位的規范...閱讀全文

豆豆793 2022-11-23 912 1

人防等電位聯結 要做資料嗎?要做,品茗表格在哪,怎么做?...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-08 4365 14

分區中沒有避雷引下點 和等電位是不是就不要做檢驗批和隱蔽...閱讀全文

洛西 2015-04-08 2739 1

1、配電柜、消防管道、電梯機房內配電柜及電梯間接地電阻測試;2、樓頂接閃帶電阻測試;3、配電柜、消防管道及套間內衛生間等電位檢測;以上這檢驗是委托第三方做的測試,規范有沒有要求施工方要做自檢記錄?...閱讀全文