紅顏知己
發帖時間:2012-02-29 08:13:06 樓主

1、我想問問臨時用電中電壓降計算是否要考慮變壓器到總箱,總箱到分箱,分箱到開關箱,開關箱到用電設備,如果均要考慮,那么計算書中并未體現,如果考慮了,又如何設置了?
2、導線長度軟件是否能自動識別,好像要設置,如果能自動識別就好了?
3、用電設備的同期系數及需要系數如何設置,總是提示下一級箱體電流大于上一級電流?調整的依據在哪?

計算書中片段:其中30米是否僅考慮了開關箱到用電設備距離

aijun12321
回帖時間:2012-03-05 09:35:16 1樓

1、軟件中,每個配電箱之間的電纜都會考慮電壓降計算;
2、由于圖形的比例不一致,故軟件暫時不能自動識別導線長度,默認的設置為30米,如果與現場不符,需要根據現場每段電纜長度輸入;
3、同期系數與需要系數的調整是為了保證現場實際的邏輯合理,即下級電流要等于或小于上級電流,我們建議各個分路的用電功率最好能均衡設置,充分發揮電纜性能;如果設置不均衡時,哪條線路電流小,就將相應線路的用電設備的同期系數或需要系數調大
如有不妥,敬請諒解!

其他類似問題

1、我想問問臨時用電中電壓降計算是否要考慮變壓器到總箱,總箱到分箱,分箱到開關箱,開關箱到用電設備,如果均要考慮,那么計算書中并未體現,如果考慮了,又如何設置了?2、導線長度軟件是否能自動識別,好像要設置,如果能自動識別就好了?3、用電設備的同期系數及需要系數如何設置,總是提示下一級箱體電流大于上一級電流?調整的依據在哪?計算書中片段:其中30米是否僅考慮了開關箱到用電設備距離...閱讀全文

紅顏知己 2012-02-29 3950 1

1、我想問問臨時用電中電壓降計算是否要考慮變壓器到總箱,總箱到分箱,分箱到開關箱,開關箱到用電設備,如果均要考慮,那么計算書中并未體現,如果考慮了,又如何設置了?2、導線長度軟件是否能自動識別,好像要設置,如果能自動識別就好了?3、用電設備的同期系數及需要系數如何設置,總是提示下一級箱體電流大于上一級電流?調整的依據在哪?計算書中片段:2、導線選擇 [總配箱107]下轄設備序號 設備名稱 數量N(臺) 計算電流(A) 導線長度L(m) 電纜型號規格 線芯 載流量(A) 電壓降ΔU(%)1 單臥軸強制式攪拌機 1 37.225 30 VV3×4+2×2.5 銅芯電纜 38 1.909%≤5% 塔式起重機(自升式) 1 130.892 30 VV3×35+2×16 銅芯電纜 132 0.623%≤5% 灰漿攪拌機 1 4.178 30 VV3×4+2×2.5 銅芯電纜 38 0.214%≤5% 分配箱110 154.385 30 VV3×50+2×25 銅芯電纜 157 0.546%≤5% 導線選擇,滿足要求。...閱讀全文

紅顏知己 2012-02-29 4411 1

降排水工程的管井降水:圖中所示的管井是不是布置在基坑的外側,如果一個1萬平米的基坑內均勻布置了50口管井,這種模式根據什么來計算...閱讀全文

王建國 2018-06-15 1610 1

降排水在地質條件設置中,點土層以外別的地方都跳出來請?zhí)砑油翆犹崾?,怎么解決?...閱讀全文

豆豆749 2023-03-10 522 1

更多規范免費下載請?jiān)L問市政安全計算專題頁:《混凝土結構設計規范》GB50010-2010下載;《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005下載《鋼結構設計規范》 GB50017-2017下載;《大體積混凝土施工規范》GB 50496-2018下載《建筑工程冬期施工規程》JGJ/T104-2011下載等更有施工方案、技術交底以及施工組織設計免費下載。(1)《建筑基坑支護技術規程》JGJ120-2012中華人民共和國建設部發布 http://hovertize.com/DataSee_8301_1.aspx...閱讀全文

施工小茗 2019-04-19 1597 0